Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 kompressor gÃ¥r inte. Kalla element HJÄLP!  (läst 6206 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Glider66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare pÃ¥ VP, har en NIBE Fighter 1215
Hej,

Har en Nibe Fighter 1215 som ej skickar ut nÃ¥gon värme  huvuddunk!

Varmvatten finns, ingen felkod, kompressor går inte!

Någon som kan hjälpa mig?
Var ska jag börja felsöka?

Mvh
Glider66

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Du kan ju alltid börja med att göra en norsk restart genom att bryta strömmen till hela pumpen någon minut och slå till den igen och se vad som händer. Om det inte hjälper läsa av temperaturer och status genom att bläddra i menyerna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Den är väl inställd på att värma huset (lampan för rumsvärmning ska vara tänd).
Kolla som sagt upp VB-fram (både värdena, framför och i parantesen).
Nästa åtgärd är att kolla upp växelventilen, om den fastnat i läge mot VVB:n så kommer ingen värme ut i huset.
Man ska kunna lossa på motordelen och motionera själva mekanismen under.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Kolla också vad den tror att det är för utetemperatur. Trasig utegivare är inte ovanligt. Har hänt mig.
Om du har innegivare, kolla vad den tror att det är inomhus. Mao alla tempgivare.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 12:57:34 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Glider66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare pÃ¥ VP, har en NIBE Fighter 1215
Hej,

Är nu hemma bredvid min Nibe!
Kompressorn gick när jag kom hem!

Värde när kompressor ej är igång, om det har någon betydelse?

VB-fram 28(34)
VB-r      27(55)

VV start 51(43)

KB-f  2
KB-r  2(-12)

Kurvlutning 5 (Bor vid kusten i Västerbotten)

Kompressor går nu!
16.5 grader i huset :(

Har 75% med vätska i behållaren för borhållet.

1.1 bar tryck.

Kan det vara något filter?
Har haft huset i 2 år med aldrig rengjort något filter!
Och hur gör man det?

NÃ¥gon som kan tolka detta?

Mvh
« Senast ändrad: 09 november 2010, 14:13:33 av Glider66 »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är radiatorerna luftade?
Läs av värdena då kompressorn försöker värma huset.
Du kan trigga detta genom att vrida upp "ratten" på max en stund.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Glider66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare pÃ¥ VP, har en NIBE Fighter 1215
Hej,

Japp radiatorerna är luftade.

Kompressor igång

VB-fram 47
VB-r 42

KB-f -1
KB-r -3

Är inne på att min kurvlutning är för snål!!




Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det där ser ju helt OK ut?
Kolla runt så att alla radiatorer är varma?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Vad säger utegivaren?
(Glöm det. Såg i en ny tråd att endast vissa radiatorer var kalla.)
« Senast ändrad: 09 november 2010, 16:09:18 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Glider66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare pÃ¥ VP, har en NIBE Fighter 1215
Hej,

Ringde Nibe idag och de konstaterade att min kurvlutning är för snål!

Så jag har snäppt upp den till 8.

Och det har vissat sig att jag har fel på 2 element också fiR: därför blev det extra kyligt.

Har startat en ny tråd om elementen.

Tackar för all input, ni är grymma!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!