Tack så mycket för hjälpen
Jodå det står han på,då är det alltså ingen fara för att bli sjuk.
Var hittade du det någonstans jag tycker jag har lusläst manualen? Men kan ha missat så klart.
Det gäller att kunna tolka manualen (tolkningar inom parentes):
"De två siffrorna till höger anger vilket driftsläge som är valt. Den mellersta siffran anger driftläge för rumsuppvärmning. (och kan ändras genom att trycka på driftlägesknappen)
0 betyder Normalläge. (rumsvärme och elpatrondrift tillåten)
1 betyder Ej tillsats. (rumsvärme tillåten men inte elpatron till rumsvärmen)
2 betyder Ej rumsuppvärmning. (rumsvärme ej tillåten)
Den högra siffran anger driftläge för varmvatten. (och kan ändras genom att trycka på extra vv-knappen)
0 betyder normalläge. (Legionellafunktionen ej aktiv)
1 betyder tillfälligt förhöjt varmvatten. (ökar VV-temp under närmsta 24 h till värdet i meny 12 med elpatron)
2 betyder periodiskt förhöjt varmvatten. (ökar VV-temp periodvis med elpatron med inställd period och temp i meny 12, så kallad legionellafunktion)"