Hej.
Jag har kollat runt lite i forumet efter svar men hittar ingen tråd som jag tycker ger svar på min fundering.
Det är angående kurvan på en Diplomat 8. Vart jag än läser så har alla sina kurvor inställd på under 40. 34,36,38 osv. Här hemma ligger kurvan på 40 och ska ge 20 grader inomhustemp. Dock uppmätt på termometer blir det inte mer än 19 grader på sin höjd. Självklart vill vi hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och om jag förstått det rätt så "ju högre kurva desto dyrare blir det".
Sen har vi även märkt att det är mycket varmare på övervåningen (ja.. värme stiger?), men vi vill ju inte ha det ÄNNU varmare där om vi nu måste höja kurvan.

Hoppas jag har gjort mig själv förstådd. Det är en djungel för mig och just nu är jag långt ifrån att vara Tarzan.
Titel: SV: Hög kurva Diplomat 8?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 16 januari 2014, 13:36:06
Är elementen fullt öppna?

Hur stort hus och var är det beläget?
Titel: SV: Hög kurva Diplomat 8?
Skrivet av: Djungelnooben skrivet 16 januari 2014, 13:43:02
Är elementen fullt öppna?

Hur stort hus och var är det beläget?

Ja, de är fullt öppna.
140 kvm, två våningar. I västernorrland.
Titel: SV: Hög kurva Diplomat 8?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 16 januari 2014, 13:49:00
Vad har du för temperaturer? 140m2 per våning eller totalt?
Titel: SV: Hög kurva Diplomat 8?
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 16 januari 2014, 14:07:26
För att det inte ska bli för varmt uppe måste du strypa värmen dit så att mer värme proportionellt sett hamnar i nedervåningen. Radiatorer kan man ofta strypa grundflödet i bakom termostaterna (alltså INTE med termostaten), och golvvärme stryper man med i golvvärmefördelaren.

Har du radiatorer eller golvvärme? Eller båda? Nytt eller gammalt? Ny eller äldre värmepump? Posta gärna mer detaljer så får du fler tips. Det jag fiskar efter är om det kanske är läge att börja från början och se att värmesystemet är rätt intrimmat, innan du börjar ändra parametrarna i värmepumpen.
Titel: SV: Hög kurva Diplomat 8?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 16 januari 2014, 14:07:39
40 är standard. Kom i håg nu innan du ändrar. Kurvan är inte till för generell förändring av temperaturen inomhus. Det är en kurva som indikerar hur varmt vatten som skall göras vid 0 grader ute-temp.

Om nuvarande kurva gör att du har 19 grader inne över hela uppvärmningssäsongen så är kurva 40 rätt. Då ska du i stället ändra rum från 20 till 21. Detta gör att, utan att kurvan påverkas, så blir innetempen ca 1 grad högre över hela säsongen.

detta genom att 3 grader adderas till det värde som kurvan indikerar. kurva 40 vid 0 grader ute ger då 40+3 = 43 grader.

Ju bättre isolerat och ju bättre radiatorer desto lägre kurva. Ju högre kurva desto brantare ökning av tempen i takt med att ute-tempen minskar.

Bygger man ett hus för olje- eller eluppvärmning så spelar framledningstepen ingen större roll utifrån ett driftekonomiskt perspektiv. Därför är många radiatorer från den tiden underdimensionerade utifrån ett värmepumpsperspektiv.

Du kan behöva justera flödet (ändra den fasta strypningen) på radiatorerna nere genom att öppna upp mer eller vice versa genom att stänga mer på övervåningen. Kontrollera temperaturen på tillopp och retur som efter 10 minuters körning av kompressorn inte bör ha en lägre differens än ca 4-5 grader. Förutsätter då en on-off värmepump kopplad direkt mot radiatorerna.

När du testar dig fram med att justera in radiatorerna är det bra att ha stängda dörrar till alla rum.