Skrivet av: bonemala
« skrivet: 24 januari 2016, 12:50:04 »En korskopling får det bli när våren kommer.
Skrivet av: bonemala« skrivet: 24 januari 2016, 12:50:04 »En korskopling får det bli när våren kommer.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 januari 2016, 12:26:03 »Om du har typ MMA radiatorkoppel så finns korskopplingar man kan använda för att växla flödet relativt enkelt.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/ Skrivet av: SW« skrivet: 24 januari 2016, 12:11:18 »Du bör se till så att värmen kommer in i toppen
Skrivet av: bonemala« skrivet: 24 januari 2016, 11:06:13 »Ja visst var det så att botten blir varm först.
Kan jag strypa nere istället då med samma effekt eller måste det till rördragning? Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 januari 2016, 15:25:40 »Det kan vara så att de är felvända, att inmatningen är i botten på radiatorerna?
Du kan kolla detta genom att stänga av en helt och låta den svalna några timmar och sen dra på. Du kan då känna om returen nertill blir varm fortare än inlopp upptill? Skrivet av: bonemala« skrivet: 23 januari 2016, 10:13:16 »Kan inte reglera deltat på 2 st. radiatorer som ligger tidigt i slingan. Det blir samma temperatur in och ut när jag vrider på justeringen . Är det 45gr uppe blir det 45gr nere. Minskar jag flödet minskar tempen lika mycket uppe och nere. Vad är galet. Systemet är två rörs med en Thermia Diplomat Optimum
|
|