Tja...om jag hade haft en fungerande scanner så skulle det nog gått bra....Jag skriver ner det som står, jag vet inte om ni vill se luftflödesprotokollet...skriver ner alla temperaturer som står iaf.
Temperatur uteluft: +15°
Temperatur tilluft: +22°
Temperatur avluft: +4°
Temperatur frånluft: +21°
Rumstemp: +20°
Tilluftstemp. Sista don: +20°
Tepmeratur efter kompressor: +92°
Temperatur efter förångare: +10°
Temperatur vattenvärmare: +49°
Temperatur efter expansionsv.: +8°
Potensiometer inst.fläkt tilluft: 3,0NR
Potensiometer inst.fläkt frånluft: 3,0NR
Tilluftsystem
ingående vattentemperatur: +23°
utgående vattentemperatur: +33°
Det där är vad som står utöver en massa luftflöden