Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
flödesmotstånd stillastående cirkpump
« skrivet: 12 juli 2010, 12:48:54 »
Hej jag undrar hur stort flödesmotståndet är i en avslagen cirkpump är det något att bry sej om överhuvudtaget. Anledningen till frågan är att jag vill köra pumpen som sitter inbyggd i en bergvärme pump mot en avslagen extern cirkpump som kommer att vara av nästan hela året. Kommer pumpen att snurra med flödet så att risken att den fastnar minskar eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: flödesmotstånd stillastående cirkpump
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 14:09:50 »
Flödesmotståndet lär inte vara särskillt högt men däremot vet jag inte om den snurrar. Men anledningen till att de fastnar är väl oftast att det sedimenterar gegga i dem och det lär du slippa i alla fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: flödesmotstånd stillastående cirkpump
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 14:32:30 »
Det blir en smidigare rördragning om jag kan gå in före pumpen. Men vill inte göra det om det skulle innebära att jag tex skulle behöva köra cirkpumpen för fullt pga högt flödesmotstånd i den stillestående pumpen. Men då bör det vara ok att koppla in före Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: flödesmotstånd stillastående cirkpump
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 16:28:11 »
Det blir en smidigare rördragning om jag kan gå in före pumpen. Men vill inte göra det om det skulle innebära att jag tex skulle behöva köra cirkpumpen för fullt pga högt flödesmotstånd i den stillestående pumpen. Men då bör det vara ok att koppla in före Thumbsup

Jag kör en Thermia optimum som är kopplad före gamla c-pumpen som står stilla, märker inget på värmpumpens c-pump, sedan oktober -09.
Det gamla systemet kan ju köras på självcirkulation, och då är det väl knappast något större motstånd genom den gamla c-pumpen då den står stilla (eller då den inte driver).
« Senast ändrad: 14 juli 2010, 22:10:46 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: flödesmotstånd stillastående cirkpump
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 23:28:30 »
Ja då kanske det funkar blir nog att jag kopplar så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!