Du kan prova givaren i ett glas med isvatten. Ska vara 0.0 grader. (du kan ju prova både KB-in och KB-ut när du ändå är i farten)
Först kan du testa att handköra KB-cirkpumpen när inte kompressorn går. Efter nån minut eller två skall både KB-in och KB-ut vara samma.
Är det inte ganska säkert att jag inte fått givaren rätt eller att det är fel på den, för utgående temp kan väl aldrig vara varmare än det som kommer in!? Kan det vara något annat än givaren som gör att värdet blir tokigt, typ +6 ut!
Hej, min pump(1235)blev så effektiv i våras att returtempen på köldbäraren var varmare än det som kom in, tyvärr var det nog inte så eftersom jag läst här att det är ganska vanligt att givarna ger upp på Nibe. Fick några nya av Nibe men det har inte blivit att jag bytt den förrän igår men det är fortfarande varmare det som går ut än det som kommer in! Kan det vara fel på den nya givaren också eller kan det vara något annat fel? Tror inte att jag fick in den nya givaren lika långt som den gamla in under isoleringen, såg på ritningen i handboken att det ser ut att vara en skarv ungefär där givaren sitter och under skarven vet jag inte om det är kopparrör, kan det vara en "slang" där och det är därför givaren inte sitter nog hårt mot något som inte leder temp lika bra? Ni som bytt har ni något tips på vad felet är?