Med tanke på vårt radiatorsystem inte är idialiskt tycker jag att vi har bra driftsdata Genomsnittet för eldningssäsongen Nov tom april är 12 starter/dag för värme plus 2-3 starter för varmvatten.
Under höstmånader rör det sig om 16-18 starter för värme/dygn plus 2 -3 starter /dygn för varmvatten. Då är det ofta 4 till 10 grader nattetid och då startar pumpen ca 10 till 11 gånger under nattens 12 timmar, Således en start var 65:e minut i genomsnitt.
Under året har jag provat med lite olika inställningar på styrdatorn och kör nu med
P-förstärkningen 0,2 Integreringstiden 58 min och Stegin ('Paustid') 35 min. Med dessa data varierar att temperatuten i returledningen med ca + - 3 grader kring medelvärdet om utetempen är relativt konstant. (Medelvärdet är här ca 30 grader vid 8 grader ute)
Tidvis har jag testat att förlänga cykeltiden något (till 80 minuter) genom att öka paustiden (stegin) från 35 till 45 minuter. Men då tycker vi ibland att det nu på hösten under mulna, men halvsvala dagar känns lite svalt i vissa rum (även om termometern talar om att det fortfarande ä rnormala 21 till 22 grader) Under dagarna går ju pumpen oftast med lägre temperatur än på natten.
Mån | Kwh Totalt | KWh VP | Starter Kompressor1 | | | exkl VV |
Nov | 992 | 641 | 17,6 |
Dec | 1382 | 802 | 18,4 |
Jan | 1348 | 846 | 14,6 |
Feb | 1406 | 976 | 7,5 |
Mars | 722 | 398 | 15,3 |
April | 773 | 787 | 14 |
Maj | 541 | 174 | 6 |
Juni | 543 | 135 | 1,8 |
Juli | 373 | 45 | 1,8 |
Aug | 489 | 58 | 2 |
Sept | 541 | 174 | 4 |
Del av Okt | | | 10 |
Pumpen tillverkar varmvatten 3 gånger om dagen Normalt går då båda kompressorer. Således ca 2*1000 starer om året. Sedan någon månad kör jag varmvatten på endat en kompressor, varmvattnet blir ju ändå snabbt varmt.
Liten ack ??Värmeledningssystemet har en rätt liten volym och är dessvärre av typ enrörssyetem Ett försök till beräkning (med gissade rördimensioner/ledningsdragen) antyder att volymen kan röra sig om 100-120 liter
Fråga : Är det nåon ide att sätta in en liten ack för att påtagligt att antingen öka cykeltiden eller få jamnare värme elementen genom att miska P dvs den tillåtna svängningen i returtemperaturen mellan start och stopp? Eller blir det med en liten ack kanske så att vi kommer att inbilla oss att huset känns dragigt