Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2014, 15:54:22 »
Det brukar finnas en fabriksinställning som man kan återgå till. Men integralen (gradminuterna) är ju det värde som styrdatorn momentant räknar ut med hjälp av utetemperatur, framledningstemperatur samt önskad innetemperatur (som man kan välja på lite olika vis med kurvor och ev rumsgivare). Det man kan påverka är när pump, tillskott ska starta.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2014, 16:00:11 »
Google är ibland människans bästa vän.

Integral VP -60
Integral TS -600

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2014, 16:12:00 »
Google är ibland människans bästa vän.

Integral VP -60
Integral TS -600

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf

Se tredje sista sidan i det dokumentet.

Men det blir lite knas när det i skötselanvisningen står.
Integral - Justeras av: Inte justerbart
Ref:
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
sidan 13

Kan tyvärr inte hjälpa mer iom att det värdet inte går att justera på min pump.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2014, 16:23:42 »
Jag tror att man inte behöver vara orolig att man justerat på integralen, för den kommer att nollställa sig själv när pumpen går, t.ex. om integralen står på -60 och pumpen startar så ifall man ställer ner integralen till -80 så kommer det bara att ta längre tid tills pumpen kommer upp till 0. Men sen så fungerar integralen som den gjorde före man ställd den.... och pumpen startar vid -60 o.s.v.

//Martin
Thermia Diplomat 10

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2014, 20:38:32 »
så länge man ser, över tid, att intergralvärdet ändrar sig, så har man inget att vara orolig över med avseende på just detta värde.

Blir det inte varmt inne eller om man har andra problem. Ja då får man titta på det. men ingen lösning går ut på att ändra ett av datorn beräknat värde som ändrar sig varje minut :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Phson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2014, 23:50:47 »
Stängde av och startade om värmepumpen i helgen. Har inte rört nÃ¥gonting pÃ¥ tvÃ¥ dagar och allt verkar fungera.  Tack för all hjälp!
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2014, 00:03:35 »
 tummenupp
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2014, 13:25:37 »
På nyare Thermia går inte integralen (gradminuterna) ändra!.
Men på våra gamla kan man ändra den, det är toppen om man tex ska kolla flödet i radiatorerna/golvvärmen. Bara att köra upp värdet till tex -500 så går pumpen länge och man kan lugnt gå runt och kolla värden.
Men även hos mig om det ligger på ca -20 och man lovar kallare då vet jag att värmepumpen kommer att stoppa på natten nåt kortare stopp som jag tycker är "onödigt" då kör jag också upp minusminuter på integralen.
Jag tycker det var synd att man nu har tagit bort möjligheten på nyare pumpar, det finns ett gäng andra möjligheter för att "trigga" kontinuerlig drift vid tex injustering men det här sättet tyckte jag va bra.
Start för VP och tillskott kan man med fördel ändra från fabriksinställningen jag kör -100 och -1000 då triggas aldrig eltillskott i "onödan" utan kompressorn får timmar på sig att gå kontinuerligt innan det är dags för tillskottet.
Här kan du läsa lite hur det funkar i grova drag på Thermia. Obs skrivet 2005 så rubbet stämmer inre riktigt på en ny pump...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Hade och hälsningar från "värmen"
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2014, 13:29:26 »
på nya thermia kan man använda manuell test har jag för mig det är. för att snabba upp tideräkningen. varje sekund blir en minut. mins inte vad valet heter men det ligger i installaitonsmenyn

ja och så finns ju möjligheten att manuellt köra allt från cps, till tillskott och kompressor etc.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2014, 13:33:22 »
Man kan ju även tokhöja kurva höja rumsgivare mm mm.
Men att köra upp integralen var ett smidigt sätt eftersom den går ett längre tag sen är allt som vanligt igen.
Mixtrar man i styren med annat måste det ju återställas.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2014, 13:34:36 »
helt klart. det är ingen dum funktion faktiskt.

Men det är klart. alla värden som går att ändra tenderar ju att ändras. Dom kanske fick för många frågor till support :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2014, 14:00:04 »
Absolut David nåt hände när man tog bort en befintlig funktion.
Tex många frågor till support kring justering av integral, som inte var nån "justering".



Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2014, 15:55:59 »
Bertil!! Var har du hållit hus. Har saknat dina inlägg. Ursäkta att jag skrev offtopic i tråden
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2014, 12:45:06 »
Ja finns på Gran Canaria, jag mår mycket bättre här nere i värmen.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!