Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2013, 22:04:31 »Fungerar allt som det ska är trycket konstant efter det att man har fyllt på vatten i radiatorsystemet (förutsätter att vattentemperaturen inte ändras alltför mycket, vattnets volym ändras ju med temperaturen). Det är normalt att trycket sjunker något efter det att man har fyllt på vatten men då sker ändringen rätt snabbt, på några sekunder. Anledningen är att luften i expansionskärlet komprimeras när man fyller på vatten och då stiger temperaturen. Sen när luften kyls av sjunker trycket något. Men det verkar inte vara det som det handlar om i det här fallet. Jag har ingen teori om vad det kan vara för fel.
Att returtemperaturen inte går upp och framledningen är väldigt varm måste bero på lågt värmebärarflöde. Snurrar värmebärarpumpen är det troligen filtret som är tilltäppt.
Din teori om köldbäraren verkar rimlig. Sitter expansionskärlet på pumpens trycksida och det bara är ett svagt övertryck där gentemot atmosfärtrycket är det lätt hänt att det blir undertryck på sugsidan. Det krävs några tiondels bar tryckuppsättning över pumpen för att driva runt köldbäraren.
Att returtemperaturen inte går upp och framledningen är väldigt varm måste bero på lågt värmebärarflöde. Snurrar värmebärarpumpen är det troligen filtret som är tilltäppt.
Din teori om köldbäraren verkar rimlig. Sitter expansionskärlet på pumpens trycksida och det bara är ett svagt övertryck där gentemot atmosfärtrycket är det lätt hänt att det blir undertryck på sugsidan. Det krävs några tiondels bar tryckuppsättning över pumpen för att driva runt köldbäraren.