Jag har ett hus på 156kvadratmeter som är uppvärmt att vatten-radiatorer fördelade på två slingor.
Ja varför inte? Om du ersätter elpannans effekt med VP så spar du 50-75% av dess elförbrukning beroende på VPns COP
Det går ansluta ny värmepump mot din befintliga men då får man köpa styrbox vilket kostar en del
Jag har mätt ytterdiam på rören, 12mm. Huset är från 1967 (första radiatorslingan) och är tillbyggt 1985 (andra radiatorslingen).
Man förlorar i COP om den hela tiden går mot 55 °C, kanske uppåt 30% mindre energibesparing, jämfört med flytande kondesering.
Finns det inga värmepumpar med inbyggt styr som bara kör mot nuvarande tank-temp och ett börvärde?Med inkopplingar för övre och undre tanktemp samt laddpump. Dess enda uppgift blir då att hålla ex.vis 55 grader i tankens övre del. Borde funka finfint, då det är som om den jobbar mot en liten acc.tank.Finns det sådana VP?
Aha. Men hur löser en ny CTC EcoAir + EcoZenith varmvatten om den inte genererar 55 grader större delen av året?
Varför behöver du 55 grader för varmvatten? Det finns väl ingen människa som duschar i 55 grader?
Finns ju vp som styr via rumstermostat eller om det går att plocka ut startsignalen från befintlig styr och koppla mot annan vp men vv övre pannan kommer troligtvis värmas enbart med elpatron men så kanske det är i dag också. Man kan öven styra vp via shunten men hur som helst ska det vara nån lösning måste man vara lite händig och intresserad annars kostar det nog lika mycket som att köpa kompletta grejer.
Självklart så behöver jag inte duscha i 55 grader. Dock så vill jag kunna få ut mycket varmvatten under kort tid (för badkar) och det finns personer i hushållet som duschar mycket varmt (>40). Därför ser jag gärna att det vid normala förhållanden finns mycket värmeenergi att leverera till varmvattnet. Går det att få ut mycket varmvatten med lägre temperatur i övre delen av tanken? Hur lågt kan man gå?Jag kan tänka mig att låta elpatron värma varmvatten, för så är det redan idag. Och om jag blockerar nedre elpatron i EcoEl så borden den bara jobba med shunt, övre elpatron och radiatorsystem med den temperatur som VP kan skapa i tanken.Om det finns VP som kan jobba mot ett börvärde som går att ändra, så kan jag tänka mig att lägga på styrning som justerar börvärdet baserat på utetemp för att få flytande kondensering. Enklast vore om det finns Modbus-interface eller liknande, inget svårt att skriva egen kod till. =)Förslag på VP?
Vp behöver bara en signal att den ska gå den bryr sig inte om vilken temp den levererar så bygg styr som ger drift signal så går vp till din styr tycker den ska stoppa. Modbus vet jag inte vilka som har men Bosch kör med det i alla fall.
Ett exempel på luftvattenvärmepump som kan styras enkelt med bara en termostat med givare i en tank den arbetar mot är NIBE F2030. Man förlorar i COP om den hela tiden går mot 55 °C, kanske uppåt 30% mindre energibesparing, jämfört med flytande kondesering.
Ok, men om vi skippar att VP skapar varmvatten och bara jobbar för att skapa radiatorvärme. Kan F2030 styra sin laddpump på tanktemp och utetemperatur? Finns det annan VP som kan det?Vore en mycket bra lösning för mig och kanske även TS.