Författare Ämne: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?  (läst 2293 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« skrivet: 05 december 2009, 21:56:01 »
För att hantera varmvattenproduktionen så har jag "vintertid" alltid övre pannans patron påslagen. Kan man på något sätt inaktivera 55 ºC körningarna? Sänka VP max går ju bra men egentligen skulle jag vintertid vilja att pumpen bara kör upp till 5 ºC över börvärdet.

/Kristofer

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 22:08:28 »
För att hantera varmvattenproduktionen så har jag "vintertid" alltid övre pannans patron påslagen. Kan man på något sätt inaktivera 55 ºC körningarna? Sänka VP max går ju bra men egentligen skulle jag vintertid vilja att pumpen bara kör upp till 5 ºC över börvärdet.

/Kristofer

hej..
på ecoheat och ecoel kan man from programversion 090520 stänga av 55g körningen.

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #2 skrivet: 05 december 2009, 22:10:33 »
Kolla denna länk http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/16150134_EcoEl.pdf

Sök efter "VV höjning"  Som Kullabacken redan skrivit sÃ¥ gÃ¥r det i senaste versionen
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2009, 10:42:16 »
Pratade med CTC. Mycket riktigt kan man ställa in detta i den senaste versionen. För att fÃ¥ tillgÃ¥ng till den senaste versionen fÃ¥r man tydligen pröjsa närmare 400kr  :(

/Kristofer

Utloggad maxsalomon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 09:52:21 »
Är det någon som räknat på hur mycket man tjänar på att stänga av 55-körningarna? Sjalvklart blir ju COP bättre om VP inte går högre än vad som behövs för att klara framledningstemp. Men å andra sidan bränner man mer ren el till varmvatten och det blir också fler start/stopp på VP.

Vh

Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2009, 16:02:20 »
det som jag ser som fördel med att kunna välja bort 55 ºC körningen, är att använder man inget VV tex på natten eller på dagarna när ingen är hemma, så är det onödigt att anstränga pumpen i onödan. och använda funktionen extra VV när man behöver VV.
men en bättre lösning hade varit att den styrt VV körningen av panna(övre delen)
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 19:54:43 »
Nu har jag inte nya styren. Men visst måste vanliga schemaläggaren för extra VV fungera även om man stänger av 55 ºC körningarna/sommarkörningarna? Då kan VP max fortfarande stå på 55 ºC. Vid extra VV så kan pumpen köra så långt den orkar och extra VV för övre pannan kan man sätta till lämpligt värde. T ex 60 ºC eller vad man nu tycker är bra. Samt att pumpen i vanlig drift kör till plus 5 ºC över börvärdet. Eller är jag ute och cyklar?

/Kristofer

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 20:04:11 »
Nu har jag inte nya styren. Men visst måste vanliga schemaläggaren för extra VV fungera även om man stänger av 55 ºC körningarna/sommarkörningarna? Då kan VP max fortfarande stå på 55 ºC. Vid extra VV så kan pumpen köra så långt den orkar och extra VV för övre pannan kan man sätta till lämpligt värde. T ex 60 ºC eller vad man nu tycker är bra. Samt att pumpen i vanlig drift kör till plus 5 ºC över börvärdet. Eller är jag ute och cyklar?

/Kristofer

just så fungerar de.. de ända du väljer bort är 55 ºC körningen varfjärde start.
jag kunde inte låta bli.. så jag har version 090917 ;)

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!