Författare Ämne: Dimensionering av bergvärme?  (läst 6217 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

sudden21

  • Gäst
sudden21
Dimensionering av bergvärme?
« skrivet: 14 november 2012, 17:46:21 »
Hej alla proffs!
Är i tagen att installera bergvärme, eldar i dagsläget med med ved för både värme och varmvatten, vedförbrukning ca 30kbm ingen el. Kåken är byggd 1910 är ca. 200kvm + källare som ska underhållsvärmas med en fläktkonvektor, huset är beläget i hälsingland. Hushållet består av två vuxna och fyra juniorer.
Offerterna har börjat komma in och dom spretar ganska rejält:
10kw med 200m borra system med inbyggd beredare.
12kw med 225m borra system med fristående varmvattenberedare.
14kw med 2*140m borra system med fristående beredare och arbetstank.
Mvh/ sudden

sudden21

  • Gäst
sudden21
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012, 17:50:43 »
Frågan som borde varit med i första inlägget :) är vad som är vad som är en rimlig anläggning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 14 november 2012, 21:57:15 »
Jag tycker att 10 kW VP ska räcka om vedmåttet är travat?
Handlar det om fast mått så behövs säkert 12-14 kW VP.

Angående varmvattenberedare så har de flesta nyare värmepumpar ett rätt effektiv VVB inbyggd som räcker till det mesta (utom större badkar på 300-400 liter eller mer).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2012, 17:10:58 »
Har du acktankar till vedpannan ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sudden21

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #4 skrivet: 15 november 2012, 17:20:28 »
Jag har två stycken 500liters acktankar.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #5 skrivet: 15 november 2012, 19:18:06 »
Varför inte använda en eller båda som arbetstank ? vill du behålla vedpannan ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sudden21

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2012, 19:30:16 »
Det kan jag inte svara på, dels har inte jag kunskap nog att tycka så mycket i frågan och dels har inte någon installatör tagit upp frågan. Vedpannan ska kasseras, den börjar bli bra sliten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #7 skrivet: 15 november 2012, 21:11:36 »
Du borde kunna använda en av tankarna som arbetstank så slipper du köpa ny tanken bör hålla lika länge som en radiator.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sudden21

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #8 skrivet: 16 november 2012, 05:14:22 »
Är en arbetstank en förutsättning för en bra anläggning? känner att jag är helt borta här.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #9 skrivet: 16 november 2012, 06:24:25 »
BÃ¥de ja och nej blir svaret.
Allt hänger på vilka förutsättningar som finns i huset. Rör och radiatorer är avgörande för vilken väg man går, en del installations tekniker som andvänds passar inte överallt . Då tvingas man anpassa dom ( det finns inte i några böcker tyvär hur man gör) Det är på plats en värme gubbe kan säga , ja du kan efter en beräkning i ditt hus och så kommer siffrerna på hur stor du kan ha utan tank och när tanken ska dit .
Desto bättre VVS förutsättningar ju finare går det att trimma styret, Det blir inte bara en enhet som får kompressorn att gå under dåliga drift förutsättningar.
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #10 skrivet: 16 november 2012, 06:54:05 »
Hej alla proffs!
Är i tagen att installera bergvärme, eldar i dagsläget med med ved för både värme och varmvatten, vedförbrukning ca 30kbm ingen el. Kåken är byggd 1910 är ca. 200kvm + källare som ska underhållsvärmas med en fläktkonvektor, huset är beläget i hälsingland. Hushållet består av två vuxna och fyra juniorer.
Offerterna har börjat komma in och dom spretar ganska rejält:
10kw med 200m borra system med inbyggd beredare.
12kw med 225m borra system med fristående varmvattenberedare.
14kw med 2*140m borra system med fristående beredare och arbetstank.
Mvh/ sudden
Hej! Ta gärna lite referenser på den firman du anlitar med tanke på att det spretar rätt rejält mellan dom.Kanske en 12kw med fristående beredare skulle passa bättre med tanke på att ni är 6st i familjen och eventuellt om det finns badkar och tonåringar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #11 skrivet: 16 november 2012, 07:06:28 »
Är en arbetstank en förutsättning för en bra anläggning? känner att jag är helt borta här.
nej men när du redan har tank samt cp så tycker jag du ska använda den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2012, 10:33:41 »
om man ska generalisera så blir man som husägare ibland tvingad att ta en mindre värmepump än man egentligen önskar för att husets värmesystem inte har de förutsättningar som krävs att hantera den effekt som momentant skickas ut av värmepumpen på ett bra sätt.

Om man fortsätter på samma generaliseringsspår så har en husägare med ett värmesystem där det finns en arbetstank möjlighet att ha en jämförelsevis större värmepump i och med att arbetstanken säkerställer värmepumpens krav.

så som energipriserna ser ut i sverige i dagsläget är det ofta svårt att rent ekonomiskt räkna hem en arbetstank. Ju kortare perspektiv man tittar på desto svårare blir det att motivera.
Har man redan en tank så slipper man ju investeringen och kan då dra nytta av dess fördelar utan någon större ekonomisk bestraffning.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Kalle LKPG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…tvidaberg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #13 skrivet: 16 november 2012, 18:38:59 »
Hur stor är den totala ytan som skall värmas? Vad har ni för årsmedeltemperatur? Är det gjort några förbättringar i form av bättre fönster el isolering sen 1910? Är huset dragigt osv? Stora radiatorer?

Som sagts i trÃ¥den sÃ¥ kan man välja en litet större pump med arbetstank. Tyvärr brukar sÃ¥dana tilltag leda till att jobbet gÃ¥r till den som föreslÃ¥r en mindre pump utan tank för det blir billigare. I mina trakter (Östergötland) rekommenderar tex Nibe att VP skall täcka till -4--8 grader utan tilskott. Det lÃ¥ter märkligt i mÃ¥ngas öron men det brukar i regel inte bli sÃ¥ mÃ¥nga tillskottstimmar pÃ¥ ett Ã¥r trots det. VP-tillverkaren vill givetvis inte ha för mÃ¥nga start och stopp som sliter ut kompressorn i förtid och ger dem extrakostnader samt dÃ¥ligt rykte.  Har i mitt egna hus med dagens mÃ¥tt en för dÃ¥ligt dimensionerad IVT c7 med 127m borr pÃ¥ 198m2. Men trots det sÃ¥ lÃ¥g den totala elförbrukningen förra Ã¥ret pÃ¥ under 12 000kw/h.

MVH
Kalle

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2012, 19:15:41 »
Men när tanken redan finns där bör det inte kosta många kronor att koppla in den och man behöver inte välja större vp om man inte är livrädd för spets bara för att man har tank man kan ju låta den få lite bättre gångtider tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren