Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: När VP kör igÃ¥ng knäpper det sÃ¥ förbaskat i elementen  (läst 5275 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad strutfus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Här är det pumpfritt
Har nyss investerat i en Nibe 1230-10. Ungefär var 20e minut - när pumpen kör igång antar jag - börjar det knäppa i de gamla elementen (radiatorerna) lite här och var i övervåningen i huset. Värst är det såklart i sovrummet. Antar att detta beror på värmeutvidgning i rören till elementen och att de ligger an mot något som gör ljuden. Hur får jag bort detta? Hjälper det att sätta in en bufferttank efter pumpen så att temperaturökningen ut till elementen går långsammare - blir mindre digital?
Nibe 1230-10 från feb. 2006. Villa 135+135 m2 i Sundsvall byggd 1968. Borrat 190 m.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
Absolut!

Du behöver den av två anledningar d.v.s. knäppningar och för många start/stopp.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Även jag hade lite problem med knäppningar men sedan jag kopplat en gammal varmvattenberedare på 160 liter mellan elementen och värmepumpen är knäppningarna ett minne blott
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad iaito

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Har samma knäppande fenomen såhärårs med min nya Nibe 1230-8, men dessvärre fantastiskt ont om utrymme i pannrummet (golvet fullt + inte många kubikdecimetrar i närheten av en slät vägg till övers...)
Har någon en idé om ngt utrymmessnålt som borde göra susen och hur många liter vatten man kan tänkas behöva i behållaren?
Nibe 1230-8, 140m aktivt borrhål
1,5 plan 126m2 i Roslagen
1-rörssytem (9 radiatorer nere + 3 uppe) i taskigt isolerat 60-talshus *brrr*

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Har samma knäppande fenomen såhärårs med min nya Nibe 1230-8, men dessvärre fantastiskt ont om utrymme i pannrummet (golvet fullt + inte många kubikdecimetrar i närheten av en slät vägg till övers...)
Har någon en idé om ngt utrymmessnålt som borde göra susen och hur många liter vatten man kan tänkas behöva i behållaren?

Ett alternativ som nog skulle passa er båda och som inte tar så stor plats är Nibes UKV100. 45cm i diameter och en dryg meter hög.


Strutfus: När det gäller dina täta starter borde du öka gradminuterna en del för att få längre gångtid och stopptid. tyvärr kanske det medför ännu mer knäppningar men det sparar pumpen en del.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Med flyt kan man lokalisera knäppningarna.

Ibland har smörjning av radiatorkonsolerna hjälpt!

Med oflyt knäpper det inne i kontsruktionen då är det värre att komma åt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Andreas71

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Med flyt kan man lokalisera knäppningarna.

Ibland har smörjning av radiatorkonsolerna hjälpt!

Med oflyt knäpper det inne i kontsruktionen då är det värre att komma åt!

Även jag har samma problem med min ny installerade anläggning. Så nu undrar jag vad du Bertil menar med smörjning av radiatorkonsolerna är för något.

/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Lite symaskinsolja på konsolen bakom radiatorn (upphängningen).

Men när det börjar knäppa försök lyssna och känn vart det kan va...  Knäpper det rejält kan du ev känna vart det är!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad strutfus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Här är det pumpfritt
Tack för tipsen!

När det gäller inställningarna ändrade jag här om dagen startvärdet för kompressorn från -60 till -120 och dessutom ökade jag tid mellan starter från 20 till 30 min. Det har minskat knäppningarna i elementen. För VPn för de senaste tre dagarna vart det ungefär såhär:

VP-starter per dygn: 17-18
Drifftid per start: 35-42 min

När kompressorn är igång (utetemperatur ca 1*C):

Delta-T KB: 4
Delta-T VB: 5-6

Jag tycker att Delta-T VB borde vara mycket större. Kan inte begripa att temperaturen inte sjunker mer när vattnet passerat elementen.
Nibe 1230-10 från feb. 2006. Villa 135+135 m2 i Sundsvall byggd 1968. Borrat 190 m.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
sänk cirkpumpen ett snäpp då blir det bättre.
Men jag tycker absulut du ska ha under 10 grader på varma sidan.. 7-8 kanske.o

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad strutfus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Här är det pumpfritt
Det var inte så lätt att komma åt att ändra cirkulationspumpens inställning. Vredet ligger an mot isoleringen på två rör, så jag kommer knappt åt och ser inte ett skvatt. Vred upp ett snäpp, från läge 3 till 2 om jag tytt manualen rätt. Det lät i alla fall som om pumpen gick saktare. Och, enligt figuren på sidan 50 i manualen tror jag det var värmebärarpumpen och inte köldbärarpumpen jag pillade på...
Nibe 1230-10 från feb. 2006. Villa 135+135 m2 i Sundsvall byggd 1968. Borrat 190 m.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Nu tror jag bestämt att du pillat på fel pump. Värmebärarpumpen är den som sitter mitt framför näsan när du tagit av den främre nedre plåten på VP. Om du var tvungen att sticka in handen på höger sida ca:40cm för att komma åt inställningen, då har du varit på kb-pumpen.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad strutfus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Här är det pumpfritt
Nja, tror du inte det är rätt ändå?! Bifogar en himla proffsig bild tagen framifrån när nedre plåten är avlägsnad och som visar "cirkulationspumpen" nere till höger framför näsan. Strax till vänster om pumpen är de isolerade rören och däremellan vredet lite svåråtkomligt och osynligt i normala skumrasket.

Hur som helst, efter att jag drog ner pumpen till läge 2 tidigare i dag, har Delta-T VB nu ökat från 5.9 till 7.0 *C. Delta-T KB ökade från 3.8 till 4.0, dvs marginellt.
Nibe 1230-10 från feb. 2006. Villa 135+135 m2 i Sundsvall byggd 1968. Borrat 190 m.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Nibe verkar vara lättservade maskiner.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Brinepumpen är iskall och ev isolerad med frigolit.... den för värmen är just ...varm.



Osså om du hörde pumpen förr så är den mycket tystare nu.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren