Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C7  (läst 1656 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Praest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
IVT Greenline HT Plus C7
« skrivet: 14 december 2010, 18:54:55 »
Hej

Jag skaffade i våras bergvärme och valde en IVT Greenline HT Plus C7. Nu har jag stött på problem när riktiga kylan börjar komma.

Så fort temperaturen ute går under -20 så vill elpatronen gå och hjälpa till och direkt när den gör det så löser överhettningsskyddet ut. Jag kör relativt varmt inne (23 grader), men detta specifierade jag även för säljaren. Han sa att 5kW var nog men rekommenderade 6kW, jag gick dock på en 7kW eftersom prisskillnaden var marginell och jag ville vara säker på att den skulle klara det.

Nu har jag varit i kontakt med dem och de är hjälpsamma och så, men de säger även att detta kan ske till och från. Det sker dock konstant för mig. Jag återställer den (vilket är ett rent h-vete att göra eftersom jag måste skruva upp fronten och trycka in en knapp med rejält mängd kraft) och en timme senare så har den larmat igen. Det börjar som ni kanske förstår bli tröttsamt.

Återförsäljaren (vill inte ge ut namn, jag skyller inte detta på dem) säger att de kan komma förbi och titta på det om problemet fortsätter, men det är ju inte alltid så lätt att styra upp med heltidsjobb.

Min fråga är helt enkelt, har jag fått ett måndagsex eller är detta ett vanligt problem? Har någon annan samma panna (eller samma serie) och liknande problem?

Tack på förhand.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 19:51:43 »

Håll högra knappen intryckt i 5 sekunder.
Gå in i meny 5.2 och ändra till 1/3.
Då har du max 3 kW tillskottseffekt, vilket borde ge komfort ner till -36°.




Utloggad Praest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 20:16:23 »

Håll högra knappen intryckt i 5 sekunder.
Gå in i meny 5.2 och ändra till 1/3.
Då har du max 3 kW tillskottseffekt, vilket borde ge komfort ner till -36°.


Tack för tipset, jag provade detta och vi får se om det håller denna gång. Den hann larma mellan min post och ditt svar (2 ggr faktiskt).

Utloggad Praest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 21:37:45 »
Tyvärr hjälpte inte det, jag antar jag får ringa firman jag köpte den av. Tack ändå för ditt snabba svar.

Utloggad Praest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 17:31:36 »
En uppföljningsfråga: Hur pass hårt ska jag behöva trycka på återställningsknappen? Hela plastpanelen viker sig när jag tar i ordentligt.

Ska jag ta i ännu hårdare?

Utloggad Praest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010, 19:39:57 »
Hann inte (glömde delvis) ringa dem idag, men det är mildare väder så det är nemas problemas. Men har nån en koll på hur hårt man ska trycka?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!