Thalle, ett stort tack för dina uttömmande svar!!! Hur har du fått dessa kunskaper?
Mitt problem var att jag innan kl 04 hade svängningar på T1 på upp till 8-9 grader. Svängningarna på till-luften kändes i sovrummet, ibland kall-luft och ibland varm och go luft. Inte så behagligt faktiskt, även om det inte är någon större luftström det handlar om.
Imorgon skall jag flytta tillbaka T1 till efter volymtanken och börja experimentera med gångtidförlängning. Dvs öka värdena på shunt öppna och stänga, samt slå av värmepumpen och köra på eltillskott
Gångtidsförlängning? Det borde ju faktiskt heta gångtidsförkortning. Man förkortar ju shuntens gångtid.
Tack för svaret! Det låter rimligt. Frågan är vad och vilka parametrar som reglerar när och hur mycket tillskottet ska kopplas in?
Shunten börjar jobba först när dess tidsfördröjningstimer räknat ut. Detta för att få upp lite temperatur i tanken.
Citat från: thalle skrivet 06 januari 2010, 23:22:10Shunten börjar jobba först när dess tidsfördröjningstimer räknat ut. Detta för att få upp lite temperatur i tanken.Om jag har fattat korrekt är värdet på parametern "begränsningstid" den tid som denna timer börjar räkna ned ifrån?Eller anger parametern "begränsningstid" i menyn "Tillskott inställningar" pulslängden för shunt öppna respektive shunt stänga? I ditt exempel i denna tråd har du angivit denna pulslängd som 20 sekunder.
TACK Thalle! Detta innebär att jag nu kan justera shunten så att eltillskott och T1 blir jämnare utnyttjat. Detta måste utprovas. Börjar med värdet 4 och ser vad det leder till.
hmm, kan det vara så att vi har olika benämningar på inställningarna? Jag har benämningen "Öppna begränsningstid" under tillskott och shuntinställningar. Denna är ställd på 20 s. Det är väl den tid shunten arbetar vid öppna eller stäng signal?