Ämnessammanfattning

Skrivet av: laros514
« skrivet: 22 november 2010, 00:49:02 »

Min 1145-10 drar 2,3-2,4 kW. Nu är det -15 ºC och VB-fram 43 ºC. Stora gjutjärns-element...
2,7-2,8 kW vid varmvatten till en VPA 200/70.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 21 november 2010, 22:14:23 »

Nej, nu verkar det som om det funkar, har ingen koll på förbrukningen, men tillsatsen har bara gått i samband med periodisk temphöjning i vv-beredaren, nu är det ju någon minusgrad så lite tidigt än att ropa hej. Hur mycket drar själva kompressorn när det går = Har väl ca 15 starter per dygn eller så.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 17 november 2010, 14:15:19 »

några är nästan helt kalla på övervåningen
Är rummen också kalla?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 november 2010, 13:25:54 »

Vad menas med temp-diff på radiator ? jag har ju 15 element i huset, och några är nästan helt kalla på övervåningen, känns som om det är lite dålig cirkulation i dem med nya 1245 systemet installerat (pumpen står i källaren, de skumma elementen sitter två våningar upp) - någon nämnde strypventil och att det skall vara 7 grader tempdiff på radiatorn ? Kan någon utveckla det för nybörjare som jag ? Vaddå strypventil, det är två slingor upp till övervåningen som servar 4-6 element vardera. Trodde det var en parallellgående slinga åt vart håll, dvs om alla elementen är avstängda går vattnen bara runt igen.

Har du 2-rörsystem (det är troligast i ett hus från 1997) så är alla radiatorer parallellkopplade.
Men det finns ingen bypass mellan framledning och retur så vattnet måste passera en radiator för att komma till returledningen.
Stängs alla radiatorer så blir det stopp.

Ta loss en termostat och kolla på ventilen under, på vissa kan man ställa in grundflödet direkt, på andra krävs specialverktyg.
Men här är det lämpligast att ställa in grundflödet på radiatorerna.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 16 november 2010, 22:43:05 »

Vad menas med temp-diff på radiator ? jag har ju 15 element i huset, och några är nästan helt kalla på övervåningen, känns som om det är lite dålig cirkulation i dem med nya 1245 systemet installerat (pumpen står i källaren, de skumma elementen sitter två våningar upp) - någon nämnde strypventil och att det skall vara 7 grader tempdiff på radiatorn ? Kan någon utveckla det för nybörjare som jag ? Vaddå strypventil, det är två slingor upp till övervåningen som servar 4-6 element vardera. Trodde det var en parallellgående slinga åt vart håll, dvs om alla elementen är avstängda går vattnen bara runt igen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 november 2010, 22:20:08 »

Lånar tråden...

Börjar få ordning på rekommenderade temperaturer på kalla och varma sidan efter lite justerande på 1245-6.
Temperaturdiff på KB ca 3.2 ºC när CP är ställd på 65%. Detta känns OK med de siffror som finns i manualen.
Temperaturdiff på VB ca 7,2 ºC när CP är ställd på 25%. Kan det vara något problem med så lågt värde på CP? Samtliga radiatorer är varma och man kan känna en temperaturdiff med handen på inkommande och utgående rör som uppskattas inte vara extremt stor. Den information som finns i tabeller i manualen och det fabriksinställda värdet ligger på 60-70%
När pumpen gör VV så ligger temperaturdiffen på ca7 ºC när CP är ställd på 20%. Även här känns det som ett lågt värde på CP.
Vad har ni för värde inställda?
Kör cirkpumpen på 66 % vid värme, ekonomi 45 % vv tror jag 45 % fabriksinställning. diffen vet jag inte på vv men vpn den når 65 grader på framledning samtidigt som den når 58 på returen så då verkar det ok Thumbsup
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 16 november 2010, 21:34:44 »

Lånar tråden...

Börjar få ordning på rekommenderade temperaturer på kalla och varma sidan efter lite justerande på 1245-6.
Temperaturdiff på KB ca 3.2 ºC när CP är ställd på 65%. Detta känns OK med de siffror som finns i manualen.
Temperaturdiff på VB ca 7,2 ºC när CP är ställd på 25%. Kan det vara något problem med så lågt värde på CP? Samtliga radiatorer är varma och man kan känna en temperaturdiff med handen på inkommande och utgående rör som uppskattas inte vara extremt stor. Den information som finns i tabeller i manualen och det fabriksinställda värdet ligger på 60-70%
När pumpen gör VV så ligger temperaturdiffen på ca7 ºC när CP är ställd på 20%. Även här känns det som ett lågt värde på CP.
Vad har ni för värde inställda?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 november 2010, 21:30:46 »

Tack för det tipset, skall prova att sänka lite - det är alldeles för lite skillnad nu typ 2-3 grader.   Går cirk-pumpen hela tiden eller bara när kompressorn är igång ?

Cirkpumpen går hela tiden men du kan ställa hastigheten på cp när kompressorn går separat. När kompressorn står tror jag heter ekonomi i cp inställningen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2010, 21:29:24 »

Du ska ha samma tempdiff på varje individuell radiator som över VP:n.
Har du högre tempdiff på några radiatorer så har du andra radiatorer som kortsluter systemet.
Stryp in de som kortsluter så att värmen fördelar sig lika bättre till de andra radiatorerna.
Optimalt är det när alla radiatorer har samma tempdiff.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 13 november 2010, 21:21:45 »

Tack för det tipset, skall prova att sänka lite - det är alldeles för lite skillnad nu typ 2-3 grader.   Går cirk-pumpen hela tiden eller bara när kompressorn är igång ?
Skrivet av: grelle
« skrivet: 13 november 2010, 16:51:37 »

Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
Helt riktig iakttagelse!  Thumbsup
Sänkt pumphastighet = tempdiff ökar
Höjd pumphastighet = tempdiff sjunker

Jo men det kan väl inte vara optimalt att bara utnyttja 50% av elementens yta ? Med andra ord upp med hastigheten tills man känner att hela elementet är varmt samtidigt som man försöker hitta balansen mot optimal tempdiff, är jag ute och cyklar ?

Tempdiffen 7-8 grader, stämmer den oavsett storlek på pump, storlek på radiatorer etc. ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2010, 15:46:12 »

Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?
Om du har ställt på vv cirkpumpen så används den inställningen bara när pumpen gör vv ?

Jepp, man ställer in olika hastigheter på CP för varmvatten och värme i meny 5.1.11.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 november 2010, 14:35:55 »

Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?
Om du har ställt på vv cirkpumpen så används den inställningen bara när pumpen gör vv ?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 13 november 2010, 14:02:25 »

Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
Helt riktig iakttagelse!  Thumbsup
Sänkt pumphastighet = tempdiff ökar
Höjd pumphastighet = tempdiff sjunker
Skrivet av: grelle
« skrivet: 13 november 2010, 11:28:52 »

Vad gör en höjning respektive sänkning av hastigheten på VB-cirkulationspumpen för tempdiffen, ökar / minskar ? Har du en bra förklaring. Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2010, 09:14:31 »

Tyckte du att du har lågt tryck i ditt värmesystem?
I så fall ska du fylla på med vatten, det ska finnas en påfyllningskran vid VP:n.
Om systemet är nyligen installerat så kommer du även behöva lufta grejerna regelbundet ett tag framöver.

VB-cirkpumpen ska ställas in så att tempdiff mellan framledning och retur är ca 7-8 ºC då VP:n värmer huset med kompressorn.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 13 november 2010, 08:33:58 »

Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!