Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bo.sode skrivet 29 december 2008, 21:11:59

Titel: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: bo.sode skrivet 29 december 2008, 21:11:59
Hej forum,
har nyss installerat en NIBE 1225-8. Brummar och går fint. 140m borra. Håller på att ställa in den.  Jag har DUT -18° (Sydkoster). Om jag väljer dimensionerande framledningstemp till 55° så kan man enligt skötselanvisningarna åstadkomma det med antingen kurva 10/-2, 9/+-0 eller 8/+2.
Vilken värmekurva/förskjutning skall jag välja för optimal driftsekonomi?
Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: luckyman skrivet 29 december 2008, 21:16:18
Lägsta som möjligt blir den billigaste driften men man kanske fryser då??
Den första siffran ställer du in värmen med när det är kallare än +5 ute den andra när det är varmare än +5 ute
Enkelt beskrivet
Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: bo.sode skrivet 29 december 2008, 21:41:11
Lägsta som möjligt blir den billigaste driften men man kanske fryser då??
Den första siffran ställer du in värmen med när det är kallare än +5 ute den andra när det är varmare än +5 ute
Enkelt beskrivet
Tack för snabbt svar.  Finns det något max på framledningstempens börvärde?
Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: Rickard skrivet 29 december 2008, 22:23:24
Jag har själv en nibe, och jag brukar rekommendera följande till de som frågar:

1. Alla termostater fullt öppna (det är reglerdatorn som skall styra tempen i huset)
2. Ratten på 0
3. Beroende på hur välisolerat hus du har, vilka radiatorer/golvvärme du har så kan kurvan behöva vara allt från 4-10 för att du skall få lagom varmt i huset.

Börja med kurva 8/0, blir det för kallt inne när det är varmt ute (över 0 grader), justera på ratten, blir det för varmt inne när det blir kallare ute (typ kallare än -5 grader) så justerar du genom att sänka kurvan och tvärt om om det blir för kallt inne när det blir kallt ute.

Nån enstaka radiatortermostat kan få strypa, t.ex. i sovrum, men mist 75% av dina termostater bör stå fullt öppna för att regleringen skall fungera som beräknat.
Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: bo.sode skrivet 29 december 2008, 23:27:05
Jag har själv en nibe, och jag brukar rekommendera följande till de som frågar:

1. Alla termostater fullt öppna (det är reglerdatorn som skall styra tempen i huset)
2. Ratten på 0
3. Beroende på hur välisolerat hus du har, vilka radiatorer/golvvärme du har så kan kurvan behöva vara allt från 4-10 för att du skall få lagom varmt i huset.

Börja med kurva 8/0, blir det för kallt inne när det är varmt ute (över 0 grader), justera på ratten, blir det för varmt inne när det blir kallare ute (typ kallare än -5 grader) så justerar du genom att sänka kurvan och tvärt om om det blir för kallt inne när det blir kallt ute.

Nån enstaka radiatortermostat kan få strypa, t.ex. i sovrum, men mist 75% av dina termostater bör stå fullt öppna för att regleringen skall fungera som beräknat.

Tack Rickard,
har förstått. Har tyvärr än så länge inte ideala förhållanden.
Hade elförbrukning 42MWh senaste 12 mån före VP  installation. Dygnsförbrukning före installation nu i december c:a 170kWh. Ligger nu, med VP i drift, på 70-75kWh/dygn.
Huset byggt 1937, två vån + källare, bottenyta 80kvm . Tilläggssisolering pågår, har halva husets väggar kvar, där finns bl. a en glasad farstu som funkar som kylfläns för hallar i bv och 1tr. Har 5 vattenraddar + pushstyrd golvärme i badrum på bv ,men endast två vattenraddar på öv (hall+ 1sovrum). 4 rum öv värms ännu med elraddar.
För att få någotsånär jämn värme i huset har jag strypt 3 vattenraddar i 2 välisolerade bvrum (21°). Alla andra raddar är fullt öppna. Farstu-hallar kommer bara upp i 17°.
Pumpen står nu på kurva 9/+3 och det är -2° ute. Senaste 33 timmarna har VP gått 28h med 33 starter.

Jag vill gärna få upp temp farstu + hallar, men det verkar inte funka trots försök med höjd värmningskurva (från 8 till 10).
Kan jag ändra något mer eller annat på VP inställningar? (Isolering pågår i sakta mak, ett rum i taget invändigt 100mm. Plan att sätta in vattenburna radiatorer på öv i sommar när väggisoleringen är klar.)

Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: Rickard skrivet 01 januari 2009, 18:05:05
Har du så dåligt isolerat kanske du måste höja ratten mer.
Titel: SV: Inverkan av värmekurva på VP:s effektivitet
Skrivet av: bo.sode skrivet 03 januari 2009, 21:10:28
Ska bli. Thumbsup