SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2015, 21:20:47 »
Ännuen dum frÃ¥ga, men borde inte en NIBE installatör känna till detta ? Dvs att det inte gÃ¥r att fÃ¥ en andra krets attge varmare tillförsel än första slingan utan manuella i grepp ? Jag beställde hela jobbet med full automatisering för att inte behöva springa och vrida pÃ¥ reglagen.  Märkligt.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2015, 20:44:09 »
Man behöver inte vara kunnig bara för att man är installatör men man kan ju anta att man är lite påläst före installation.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2015, 09:54:49 »
Ny profil pÃ¥ gÃ¥ngtiden - se bilaga - med 100 liter extratank är det en helt annan frekvens pÃ¥ pumpens gÃ¥ngtid.    Vad innebär det ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2015, 13:31:20 »
Mindre start stopp är väl inte fel bifoga gärna original loggfilen så ser man även tex börvärde.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2015, 18:14:15 »
Hej ingen, rÃ¥filen kommer här.  EN fundering är ju att börvärdet pÃ¥ slinga 2 (golvvärmen) har jag trimmat upp genom att sätta kurva +10 finjustering, sÃ¥ att den skall bli rejält högre än slinga 1.  Detta för att testa om den klarar av att stänga shunten till huset och elda pÃ¥ golvvärmen - sÃ¥ tycks inte vara fallet.  Börvärdet är högre pÃ¥ 2 än 1, vilket är OK, men pumpen gÃ¥r inte igÃ¥ng förrän GM gÃ¥r igÃ¥ng och den verkar styras pÃ¥
behovet / GM i huset. Dvs tillbaks till ruta 1.  Att det skall vara sÃ¥ svÃ¥rt ...
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2015, 21:11:55 »
Verkar inte som man ser båda systemen i loggen endast 1an. Hur som helst jag skulle öka gm för start av kompressor från -200 till kanske -150 för nu värmer vp högt över framledningens börvärde vilket är onödigt visst du kommer få lite mera starter men antagligen ganska få ändå. Vp styrs efter vilken värme slinga 1 behöver och sen shuntas värmen ner till slinga 2 tvärtom går inte att få. Eftersom du har arbetstank och externa cp till värmen så ska inte interna cp gå när inte kompressorn går vilket man ändrar i service menyn vp känner tempen i arbetstanken genom att extern framlednings givare bt25 är ansluten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2015, 15:09:42 »
Minskar till -150 sÃ¥ fÃ¥r vi se.  SÃ¥g att interna CP stÃ¥r pÃ¥ Auto - undrar varför han klämt dit en ny Grundfos extern CP ocksÃ¥ med en liten grÃ¥ elektroniklÃ¥da till pÃ¥ väggen ? Är det inte tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2015, 15:26:11 »
Minskar till -150 sÃ¥ fÃ¥r vi se.  SÃ¥g att interna CP stÃ¥r pÃ¥ Auto - undrar varför han klämt dit en ny Grundfos extern CP ocksÃ¥ med en liten grÃ¥ elektroniklÃ¥da till pÃ¥ väggen ? Är det inte tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta ?

Den lådan och cirkpumpen tillsammans med en shunt är ett separat klimatsystem, så det beror på hur rören är kopplade vad meningen med det är. Du har väl en shunt där också som styrs ifrån den lådan? Annars vet jag inte vad meningen är.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2015, 17:59:26 »
Minskar till -150 sÃ¥ fÃ¥r vi se.  SÃ¥g att interna CP stÃ¥r pÃ¥ Auto - undrar varför han klämt dit en ny Grundfos extern CP ocksÃ¥ med en liten grÃ¥ elektroniklÃ¥da till pÃ¥ väggen ? Är det inte tÃ¥rta pÃ¥ tÃ¥rta ?
Den ska nog stå på intermittent eftersom du har extern cp och givare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2015, 20:21:34 »
Den kan väl stå på auto och intermittent? Tror det är så jag kör nu efter omkopplingen av arbetstanken.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2015, 20:29:41 »
Är det inte auto eller intermittent   Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2015, 20:48:22 »
Korrekt, blandade ihop det med automatisk hastighet.

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!