Titel: säkring till värmetillskott löser ut!
Skrivet av: uncle dave skrivet 15 december 2009, 19:52:00
Hej
har en IVT greenline 8 från -98, som har ett lite jobbigt problem.
vintertid så löser säkringen till elpatronen ut minst en gång i månaden, lite beroende på väder.
Verkar som den klarar en jämn kall temperatur bättre än temperaturförändringar upp emot nollan.
Tillskottet brukar behövas från ca -3 grader.

har aldrig fått nåt riktigt svar då jag frågat vår reparatör..... han verkar inte vilja göra nåt åt det heller!

tacksam för svar och/eller teorier

/David
Titel: SV: säkring till värmetillskott löser ut!
Skrivet av: Carl N skrivet 18 december 2009, 11:26:29
Löser den varje gång elpatron går in eller händer det att elpatron går på utan att säkringen går?

Sen är jag inte säker på hur elpatrun funkar på de där gamla IVT, om den drar på full effekt direkt på elpatron eller om den stegar in?  :-\

Men ta hem en riktig elektriker och kolla på grejorna, det kan vara jordfel (eller har du jordfelsbrytare?).