Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Maverik skrivet 16 februari 2010, 11:33:44

Titel: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
Skrivet av: Maverik skrivet 16 februari 2010, 11:33:44
Jag har vid några enstaka tillfället lagt märke till att min Atria kör en avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar. Vid samtliga tillfällena detta hände tror jag att den höll på att värma varmvattnet.
Ska det vara så här och varför? Normalt sätt ska ju kompressorn stå still när avfrostning körs...
Titel: SV: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 februari 2010, 15:02:49
Enligt installationsmanualen så ska kompressorn stoppas under avfrostning, det låter som att nått är fel.
Titel: SV: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 16 februari 2010, 21:52:07
Så här ska det vara och inget annat
Kompressorn stoppas för att avfrostningssekvensen inte ska belasta kompressorn i onödan. Däremot stoppas inte kompressorn när den producerar varmvatten eftersom varmvattenberedaren kyls ner vid en avfrostning. Fläkten på utedelen stoppas i samband med en avfrostning för att förkorta tiden för avfrostning.
 

 Thumbsup