- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: ECOHEAT 308
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 23:02:32 »
- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?
om VP går och gör vad den kan så är det väl OK om elpatronen går in och spetsar eller?
annars är det väl bra att stänga av elpatronen och få kallt inne!
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: ECOHEAT 308
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 20:59:34 »
- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?


Vad har du för börvärde på framledningen? Med din kurva ser det ut som att du behöver ca 56-57c vid -24 och detta är höga temperaturer för en VP. Dvs den kanske klarar att leverera det effektbehov ditt hus har vid -24, men endast om du tar ut detta med lägre framledning.

Kolla att alla radiatorer har chans att avge max effekt genom att öppna manuella termostater. Har du tur är några strypta och du kan sänka huskurvan någon grad genom detta. Kolla även att du inte har strypt ev. övervåning för hårt. Om man sänker för mycket på övervåningen "stjäl" denna effekt från nedre plan då värmen stiger uppåt, och detta kan leda till att man får köra på en högre huskurva för att klara värmen på nedre plan.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

robot74

  • Gäst
robot74
SV: ECOHEAT 308
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 07:57:01 »
 *vinkar*Hejsan, normalt sÃ¥ fÃ¥r man räkna med en viss tids intrimning pÃ¥ ett nytt system. Min granne fÃ¥r hjälp av installatören för att trimma in sin CTC310AVT Edition.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: ECOHEAT 308
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 15:24:24 »
Hej!

Har en 308, har aldrig varit i närheten i normal drift att gå på el, har kurva 45.
Har den räknat ner dom 180min innan den öppnar shunten mot övre tanken?

När ungarna duschar kan jag tänka mig att min har gått in med el någon gång, den går in vid 40grader i övretanken.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!