0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det 3 kW tillskott inkopplat skall det gå in när räknaren har nått 100 %, är 6 kW inkopplat går 3 kW in vid 50 %. Den skall börja räkna upp från 0 % när tillskottstimern har räknat ner till noll. Då börjar ramptidstimern räkna från 0 % till 100 %. +0,1 in i Ö-vik är nog vad man får räkna med, berget är inte så varmt där. Sen har det varit kallt en tid också så pumpen har gått mycket.
IVT har smarta lösningar för eltillskott.Exakt hur det fungerar finns inte nedtecknat någonstans, så vitt jag vet,men det skulle kunna vara som följer:Om ärvärdet inte når börvärdet - 0.5 grader startas tillskottstimern och räknar ned till noll.För att den skall börja räkna upp mot 100% måste kanske avvikelssen är/börvärde vara mer än 0.5°C under börvärde (ger en innomhustemp ca 0.3 grader under den önskade, vilket är acceptabelt)Om ärvärdet håller sig högre än börvärdet - 0.5 grader räknar den alltså inte upp...
IVT har smarta lösningar för eltillskott.