0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hmm, jag skulle INTE rekommendera att andra gör som det du gör..En installatör som vet vad han gör lämnar INTE kvar någon luft på primärsidan.. (Från borrhål till vp.)Däremot på sekundärsidan kommer det att frigöras luft från vattnet då det hettas upp. (OBS starkt förenklat.)
Är inte strömkännarna inkopplade eller varför står det 0.0 där?Några tips är att köra med så låg kurva som möjligt, och ha så låg temp på övre tanken som möjligt.En inställning som säkert kan ställa till det är Elpanna spets, om detta värde är högt (default 70 °C) så inbillar jag mig i alla fall att när pannan väl kallar på elspets så slår denna inte av elpatron förrän pannan nått 70 °C.Om då max effekt t ex är 5,5 kW så kommer värdet aldrig nås, för någonstans vid 60 °C stoppar kompressorn på hög temp och elpatrons 5,5 kW orkar inte själv få upp temperaturen till 70 °C så då har man konstant elspets fram till våren... Det blir nån slags moment 22 där pannan vill komma upp i 70 °C för att elpsetsen ska slås av, men detta är omöjligt eftersom effekten på elspetsen inte räcker till så länge det är någorlunda kallt ute.Så max 60 °C på Elpanna spets anbefalles.
Wolf: Har du samma problem med elpatronen? Eller har du någon förklaring varför den startar? Min elpatron går även när det är -1 ute. Jag har mitt system på Kurvlutning 50 Finjustering 3.
Ska man inte efter installation gå in i VP och dra igång brine i 10 dagar för att få ut all luft. Det kommer komma prolande ljud i rören tills all luft kommit ut.
Så du menar att man ska ställa ner Elpatronen till 60 grader?
Elpanna spets 70 (30...70)Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälpatt nå rätt framledningstemperatur, elpatronen arbetardå upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjningshunt.
Är man inte händig ja då bör man ju inte göra det likaså ändra i inställningarna då är det bäst man anlitar en fackman
Om jag tolkar manualen rätt så bör man göra det.Jag ska inte säga att jag är 100 på detta men hur tolkar ni detta?Min tolkning är att när pannan kallar på spets så slår den inte av elpatron förrän 70 °C uppnåtts om detta är inställningen.
Min tolkning är att när pannan kallar på spets så slår den inte av elpatron förrän 70 °C uppnåtts om detta är inställningen.
Nej det betyder snarare att den kan värma tanken upp till 70'C om det behövs för att värmekurvan du har valt vill ha den temperaturen.