Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 12 januari 2014, 12:29:40 »Skulle inte tro at det är ett så avancerat system den har några år på nacken,Thermia hänvisar bara till installatören ,rörmokaren har inte datasystem som specialite!!!
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 12 januari 2014, 12:29:40 »Skulle inte tro at det är ett så avancerat system den har några år på nacken,Thermia hänvisar bara till installatören ,rörmokaren har inte datasystem som specialite!!!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 januari 2014, 15:25:30 »Går det inte uppdatera mjukvaran via Thermia online ?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 januari 2014, 12:58:26 »Alltså räknar den fortfarande uppåt, men från -32767 mot noll. Det är en klassisk bugg i flera liknande system, och det du får göra är att lägga på 65536 på det avlästa värdet.
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 11 januari 2014, 11:43:49 »Vid 32770 gick den över till -32769 och räknar sedan ner.
Vad göra? Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 januari 2014, 21:57:20 »Efter hur många timmar började den räkna baklänges? Det är tyvärr inte ovanligt med buggar i styrsystemen för att man har använt signed int's för räknarna så att dom helt plötsligt blir negativa efter 32767...
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 10 januari 2014, 19:33:14 »Driftstidräknaren har plötsligt börja räkna minus istället för plus på tid,gångtiden minskar alltså hela tiden sedan i December.
Thermia Diplomat med Thermiaonline,lösning på detta problem?? |
|