Vilket är det effektivaste sättet att minska antalet starter vp gör. Jag kan mycket väl acceptera att innetempen varierar någon grad i stället så att Vp:n går längre stunder med med längre stopp. Har innetempgivare att ev. justera. Vad har rumskomp för inverkan?
Har ställt ner den till 18 grader nu när vi är borta någon dag men antalet starter hamnar på ca 20/dygn. Tolkar det som att den hela tiden vill hålla tempen exakt och då får Vp:n onödigt många till och frånslag, se kurva.

Titel: SV: Färre start och stopp?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2012, 09:11:33
Eftersom du har en 1215 så ska du in i meny 9b och öka på VP-°min.
Man bör då även justera upp TS-°min till minst 5 x VP-°min för att inte tillskottet ska gå in i onödan.
Titel: SV: Färre start och stopp?
Skrivet av: Bölemannen skrivet 25 mars 2012, 09:14:41
Tackar för snabbt svar tummenupp. Ska testa när jag kommer hem.
Titel: SV: Färre start och stopp?
Skrivet av: Bölemannen skrivet 25 mars 2012, 20:20:40
Nu är Vp- °min ändrat till 100 och Ts- °min till 500.
De var inställda på 60 resp. 240.