Utloggad Broberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: intrimmning
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2008, 09:43:37 »
När jag jämför med det jag har så undrar jag lite.
Jag har själv vänt mig till detta duktiga forum och sökt hjälp så jag är inte den som KAN, utan jag har bara en fundering ang. kurvan.
Mitt hus har ingen isolering i väggarna och tills för bara någon vecka sedan, ganska dåligt även på vinden. Hus på 1 1/2 plan,alltså 130kvm+95kvm källare med några tunna enkla radiatorer. I Sörmland. 4,5år gammal Nibe 1210-5. 100m hål. Så vi har "ganska" lika förutsättningar eller?
Våran förbrukning inkl.hh.el är 12-13000kwh med 2pers.

Jag har kurva 6 vredet på 0. Kungen har kurva 10
Jag har nu 0ºC på inkommande.

Jag hade kb pumpen inställd på 2:an från installatören och sänkte den för något år sedan då jag hade kring -2 ºC och har nu när det viserligen är ganska varmt kring 0 ºC kbin. Men det gör skillnad. Sänkte även kurvan från 7 till 6 då. Jag höjde även TS till-800.
Alla radiatorer är utan termostater och delvis strypta.

Jag har planer på att gräva ner en slinga på 110m i vår/sommar. Jag behöver bara betala för inkopplingen så för mig kan det vara värt arbetet. Kanske är lönsamt för kungen, det kan någon säkert räkna på.

Jag tror man ska ge värdena lite tid att stabilisera sig för det är lite tröghet i det hela.

Hoppas att det går åt rätt håll och att förbrukningen sänks.
/ Brobergar´n



Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.

Utloggad kungen499

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: intrimmning
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2008, 17:03:44 »
hejsan alla glada, hur är det nu med mina inställningar, ser ut som att det blivit mindre förbrukning men vet inte exat ännu, det är inget annat jag ska ändra på nu lr ska jag ha dom här inställningarna??

Utloggad kungen499

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: intrimmning
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2008, 17:21:29 »
så här ser värdena ut nu

1 VB fram 37(37)
  varmvatten 48

2 ute temp 2

3 VB-r 32(53)
  VV start 46(45)

4 KB-f -1
  KB-r  -4(-12)

5a kurvlutning 10
5b VB-fram min 10
    VB-fram max 55

6 VB starter 30207
   VP av

7 VP-tid 21302h
  TS-tid 1610h

8 grundinst. 0 02
   sverige

9a Grad-min -3
9b VP- ºmin 60
    TS- ºmin 600

10 VB diff VP 13
    Diff VP-TS 3

11 VP.intervall 20m
     VVB-stopp 53

12 XVV-stopp 65
     XVV-intervall 14d

13 Drift P 1
    HP/MS 1   LP1

14 KB-pump 0
     EP-drift 0

15 Kal.Ute  Rum 0
     KB-f 0   KB-r 0

16 Man 0

17 Service tid 0
    Parallell -2

 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!