Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: kbe skrivet 04 september 2011, 12:05:07

Titel: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: kbe skrivet 04 september 2011, 12:05:07
Min Thermia bergvärmepump har under de senaste 5 dagarna börjat larma att brinepumpen ej startar. (LARM Brinepump, Startförsök 1/5) Först rengjorde jag smutsfiltret vilket gjorde att det avhjälpte symptomen en stund. Men efter några starter så har det kommit tillbaka igen, trots rent filter.
En sökning här på forumet tipsar om att det kan vara luft i systemet. Jag fyllde på brinevätska vid rengöringen av filtret, så jag tycker inte att det borde kommit in nåt.

Expansionskärlet hade tillräcklig nivå(1/2), men jag fyllde upp till 2/3 för säkerhets skull.

När brinepumpen startar så sjunker nivån i expansionskärlet 1 cm, för att några sekunder senare när larmet inträffar/pumpen stannar, öka märkbart snabbt 2 cm. Sedan stabiliserar det sig runt originalnivån.

Körs brinepumpen via Manuell test så hör man att vattnet cirkulerar, fastän LARMet uppkommer. Startflödet BRINEpump under Optium-menyn är 10V. Version på display: 1.3, I/O-kort: 1.1.  Pumpen tillverkad 2010.

Jag hittar inte just detta LARM i de medföljande manualerna. Jag kommer att kontakta installatören på måndag, men tänkte fråga kunskapen på detta forum för en "second opinion".
Titel: SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: Carl N skrivet 04 september 2011, 18:44:40
Läs av temperaturerna på Brine in och ut när du kör brinepumpen manuellt?
Visar de rimliga värden?
Titel: SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 september 2011, 19:03:26
Har haft några optimum med knasiga CP.  Datorn tror att CP går men det gjorde den inte dessa fall.  Där byttes CP
Titel: SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: Tobocop skrivet 04 september 2011, 20:26:08
Ja de kan knasa. Även tvärtom, cp går men larmar ändå :(
Även här byttes den ut.
Men vp är ju ganska ny, så de borde bli garanti Thumbsup
Titel: SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: kbe skrivet 04 september 2011, 21:10:29
Läs av temperaturerna på Brine in och ut när du kör brinepumpen manuellt?
De sjunker från 18 till 7 grader då jag kört ca. 1 min. Det är normalt(enligt vad jag läst av tidigare).

Så Tobocops ide om att cp går men larmar ändå verkar troligt.

Garanti finns ännu 1,5 år så det borde inte vara problem, men det vet man ju inte förrän man pratat med försäljaren  ???

Det enda "onormala" med min installation är att rörisen kopplade brine in via det nedre plåthålet på pumpens sida. Det finns ju 3 st. De 2:a uppifrån borde ha använts enligt installationsmanualen. Jag hoppas det inte kan medföra att det bildas luftfickor inuti pumpen. men då borde ju inte brínetempen sjunka...

Tack för de snabba svaren  *vinkar*
Titel: SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
Skrivet av: kbe skrivet 14 september 2011, 22:20:31
Lite uppföljning...

När jag vid ett tillfälle råkade komma ner och se att VP producerade värme så märkte jag följande: Då integralen gick till noll, kompressorn stannade, brinepumpens efterkörning på 30 s tog vid...DÅ kom larm !

Nåväl, nu har den gått klanderfritt i 3,5 dygn. Reparatör har varit på besök, förstås så funkade den ju då... Men han pratade om garantibyte av pump ifall det fortsatte.