Författare Ämne: vanliga fel pÃ¥ E12DKE /CS- E12DKEW värmer dÃ¥ligt  (läst 2254 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andersbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej är ny här i forumet...
Har köpt en beg 500:- E12DKE /CS- E12DKEW
För att ha på landet..Enligt föra ägaren så värmde den sämre än när den var ny.
Vad kan vara fel...???
Mvh Anders

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Mest trolig orsak är att en del av kylmediet har läckt ut under årens lopp. Vanligaste läckorsaken är röranslutningarna mellan utomhus- och inomhusdel, näst vanligaste är läckage i serviceventil eller avstängningsventiler. Rören monteras ju ändå om när värmepumpen flyttas, och i samband med vakuumsugning och kylmediefyllning kommer kylteknikern som gör detta ändå att göra en täthetskontroll.

En annan, alltför enkel, orsak till att den värmer dåligt är helt enkelt igensatt luftfilter i inomhusdelen. Det kan också vara frågan om svårt nersmutsad förångare eller kondensor, eller att någon av fläktarna inte går med fullt varvtal.

En del äldre Panasonicvärmepumpar hade problem med avfrostningen som kunde göra att det byggdes pÃ¥ tjock svallis nertill pÃ¥ utomhusdelens förÃ¥ngare, i riktigt svÃ¥ra fall kan det leda till att den nedersta rörslingan i förÃ¥ngaren trycks sönder och börjar läcka. PÃ¥ en värmepump som har varit med om detta brukar man  kunna se att bÃ¥de trÃ¥get och förÃ¥ngaren är mer eller mindre sönderböjda mitt pÃ¥. En nödfallslösning pÃ¥ detta problem, som gÃ¥r att genomföra om man har möjlighet att hÃ¥rdlöda, är att lossa U-röret som kopplar in den nedersta slingan och flytta anslutningsröret till näst nedersta slingan istället. Man förlorar förstÃ¥s litegrann av förÃ¥ngarytan men det kanske inte spelar sÃ¥ stor roll när värmepumpen ändÃ¥ är billig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
vad händer med aluminiumrören när du hårdlöder?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
vad händer med aluminiumrören när du hårdlöder?

Det är koppar på så gamla Panasonic.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Andersbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: vanliga fel på E12DKE /CS- E12DKEW värmer dåligt
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2016, 17:22:51 »
Tack för svaret..ska undersöka ute delen..👍

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!