Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: andersbergstrom skrivet 06 november 2007, 19:45:27
-
Hej
Har en fundering har på senare tid hört vissa ljud när vp drar igång och producerar varmvatten eller värme till huset
det blir ett pulserande ljud eller slående ljud i kb slingan när cirk pumpen på kb drar igång och även när den kört ett tag.
kan det vara luft i slingan eller skit i filtren eller ?????
Tacksam för tips.
-
Låter som att det är dags att ta hem din installatör så han får lyssna...
-
Hej igen
Pratade med leverantören han föreslog regöring av filtret det är gjort igen skit i filtret.
Testade däremot att öka farten på cirk pumpen då försvan ljuden !!!!!?????
Håller cirk pumpen på att ge upp eller vad ????
-
Tvångskör bara cirkulationspumpen. Då hör man om det är luft. Det brukar dra igång rejält när man startar pumpen. Det brukar brusa, rätt snabbt blir det tystare.
Sen kan det låta när man stoppar den också.
-
Hej Bertil
Gjorde som du sa och tvångskörde bara cirk pumpen på hastighet två dom slående ljuden är kvar inget brusande ljud däremot värkar cirkulationen
i ledningarna vara pulserande eller ojämn.
Kör jag däremot på hastighet tre så försvinner problemen med ljuden och det pulserande flödet. ????
-
Har du en back-ventil i din radiator-slinga?
Edit: Oj, det var visst köldbäraren som pulserade... Har du backventil på köldbäraren (t.ex. frikyle-avstick)?
-
inga problem på golvvärmen utan på Kb cirkulationen
-
Jo, jag såg just det... men se mitt editerade inlägg ovan... har du backventil på köldbäraren då?
-
nej igen backventil på köldbäraren
-
Långsökt, men det kan va pumpen.. men då kanske den inte orkar i läge 1 !?
Ja om den nu håller på att paja.