Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 november 2007, 22:36:32 »Långsökt, men det kan va pumpen.. men då kanske den inte orkar i läge 1 !?
Ja om den nu håller på att paja.
Ja om den nu håller på att paja.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 november 2007, 22:36:32 »Långsökt, men det kan va pumpen.. men då kanske den inte orkar i läge 1 !?
Ja om den nu håller på att paja. Skrivet av: andersbergstrom« skrivet: 08 november 2007, 20:55:01 »nej igen backventil på köldbäraren
Skrivet av: Rdx« skrivet: 08 november 2007, 20:45:25 »Jo, jag såg just det... men se mitt editerade inlägg ovan... har du backventil på köldbäraren då?
Skrivet av: andersbergstrom« skrivet: 08 november 2007, 20:44:03 »inga problem på golvvärmen utan på Kb cirkulationen
Skrivet av: Rdx« skrivet: 08 november 2007, 20:37:50 »Har du en back-ventil i din radiator-slinga?
Edit: Oj, det var visst köldbäraren som pulserade... Har du backventil på köldbäraren (t.ex. frikyle-avstick)? Skrivet av: andersbergstrom« skrivet: 08 november 2007, 20:20:44 »Hej Bertil
Gjorde som du sa och tvångskörde bara cirk pumpen på hastighet två dom slående ljuden är kvar inget brusande ljud däremot värkar cirkulationen i ledningarna vara pulserande eller ojämn. Kör jag däremot på hastighet tre så försvinner problemen med ljuden och det pulserande flödet. ? Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 november 2007, 19:53:51 »Tvångskör bara cirkulationspumpen. Då hör man om det är luft. Det brukar dra igång rejält när man startar pumpen. Det brukar brusa, rätt snabbt blir det tystare.
Sen kan det låta när man stoppar den också. Skrivet av: andersbergstrom« skrivet: 08 november 2007, 18:41:45 »Hej igen
Pratade med leverantören han föreslog regöring av filtret det är gjort igen skit i filtret. Testade däremot att öka farten på cirk pumpen då försvan ljuden !!!!!?? Håller cirk pumpen på att ge upp eller vad ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 november 2007, 08:46:21 »Låter som att det är dags att ta hem din installatör så han får lyssna...
Skrivet av: andersbergstrom« skrivet: 06 november 2007, 19:45:27 »Hej
Har en fundering har på senare tid hört vissa ljud när vp drar igång och producerar varmvatten eller värme till huset det blir ett pulserande ljud eller slående ljud i kb slingan när cirk pumpen på kb drar igång och även när den kört ett tag. kan det vara luft i slingan eller skit i filtren eller ?? Tacksam för tips. |
|