Författare Ämne: Nyinstallerad Diplomat 12, frÃ¥ga om cirkpump  (läst 2237 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« skrivet: 30 april 2009, 20:50:52 »
Hej alla!

Har en Diplomat 12 med 220 meters borra sen ca en vecka. Jag undrar om det går att byta cirkulationspump på varma sidan och om det i så fall är nån här på forumet som gjort det.

Mitt problem med den befintliga pumpen är att det blir ett ljud som sprids i hela huset via stammarna. Ljudet är lågt nog vid läge 1 på pumpen, men då får jag ett dela T på 9-10 grader (testat i vårvärme, vet inte om det blir annorlunda på vintern, eller om brinetemp och delta T på kalla sidan påverkar. På kalla sidan går pumpen i läge 3, och där har jag ett delta T på 4 grader i sprillans ny borra.)

I läge 2 och 3 på cirkpumpen på varma sidan blir det som ett slags tinnitusljud som jag stör mig på när jag ska sova. Ljudet går genom stängda dörrar, och det är därför jag tror att det sprids via stammarna. Men kan det möjligen vara ett ljud som uppstår när vatten strömmar genom en böj på ett rör, nån som har erfarenhet av det?

Så långt själva tinnitusljudet. Pumpen surrar/brummar även betydligt mer än vad pumpen på elpannan jag hade tidigare gjorde (jag pratar inte om det hemtrevliga brummandet från kompressorn). Detta ljud är i princip konstant oavsett läge på pumpen. När fronten är av låter det lite mindre, men när man drar åt det sista snäppet på fronten när man sätter fast den så brummar det mer. Verkar m.a.o. bli kontakt som för vibrationer vidare som sen kanske förstärks via nån skum aukustisk egenskap i höljet. Har nån märkt nåt liknande?

Kan man kanske rent av klä in hela pumpskåpet med något ljudisolerande material?

Många frågor :-)

Trevlig valborg och första maj!




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2009, 09:08:54 »
Det kan vara luft i VB-cirkpumpen, prova att lufta den på centrumskruven, lufta även alla radiatorer. Se till att ha tryck i systemet innan du luftar cirkpumpen.

Kolla skräpfiltret på kalla sidan.
« Senast ändrad: 01 maj 2009, 09:11:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 17:24:23 »
Ok!

Har nu testat att lufta cirkpumpen. Lite, lite fräste det till av luft. Samma ljud i systemet efteråt.

Skräpfiltret vågar jag mig inte på. Det sitter på en stor avstängningkran, men jag är rädd att vattnet på andra sidan kranen kommer rusande när jag öppnar täckmuttern. Hittar inget i manualen om hur man går tillväga. Kanske bäst att överlåta det på installatören som kommer på måndag.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2009, 21:23:24 »
Kolla skräpfiltret på kalla sidan.

Ops, missade att du skrev kalla sidan. Menade du varma? Har inget problem med ljudet från brinepumpen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2009, 06:58:39 »
Kolla skräpfiltret på kalla sidan.

Ops, missade att du skrev kalla sidan. Menade du varma? Har inget problem med ljudet från brinepumpen.

Jag funderade på det eftersom du måste köra brine-pumpen på max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2009, 14:28:36 »
Aha, då förstår jag.

I läge tre får jag delta t på 4 grader. Vad jag förstår eftersträvar man 3 grader. Om jag drar ner till läge två borde jag snarare få ännu högre delta t. Om jag förstår dig rätt kan det vara så att smuts i filtret ger lägre flöde och därmed högre delta t! Ska be dem lufta på måndag.
« Senast ändrad: 02 maj 2009, 14:30:31 av Olof B »

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2009, 07:58:51 »
Om du inte kommer till rätta med oljudet så är det ju helt OK med 9-10 ºC deltaT på varma sidan. Så kör du med läge 1 på CP:n.
Min installatör ställde t.o.m. upp deltaT till 9 ºC på min pump. Och han påstod att Thermia testkör pumparna i 10 ºC deltaT(vad han då menade med det?).
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Diplomat 12, fråga om cirkpump
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2009, 10:40:37 »
Tack heddan, det låter betryggande. Då kan jag slappna av vad gäller ljudbiten :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!