Det är intressant att läsa inläggen och jag ser att de som har acc tankar verkar klara det bra. Det är även min erfarenhet att man får en bättre drift då även vid varmare utomhus temperatur.
Jag bor i Stockholm och brukar dimensionera för att VP'n skall klara ner till ca -20 grader om det går. Vi har hittills få dagar under -20 grader. Om man inför timdebitering för toppel vill man såklart minimera eltillsatsen ytterliggare men som sagt dimensionera utan att överdriva.
Om man ökar differensen så att returen från elementen tillåts sjunka mer är ju ett sätt att minska antalet start och stopp. Det är ju ett ganska trögt system med vattenradiatorer men någonstans blir man lidande och får svängningar i temperaturen inne om diffen tillåts bli för stor.
Nån nämnde även att en annan risk med att ha alltför stor värmepump är att den kan ge för mycket värme så att inte cirkulationspumpen hinner cirkulera värmen runt i systemet. Det går ju kanske att kompensera med en kraftigare pump med risk att vattnet inte hinner genom elementen utan kommer tillbaka för varmt med påföjd att pumpen stannar onödigt tidigt. Funderar på om det här vekligen är något man ser i verkligheten...