R407C är ett glide-köldmedia (blandgas) vilket innebär att man inte kan avgöra vilket media som försvunnit. Rätt åtgärd är därför att tömma hela pumpen och fylla upp med ny gas i vätskefas, då vet man att blandningen och mängden är ok. Fel blandning, eller mängd, kan orsaka problem vid förångning eller kondensering och konstiga symptom, vilket innebär att kylkillen kanske bytte ett problem mot ett annat.Det har rent allmänt varit mycket problem med Flicas expansionsventiler i luft/vattenvärmepumparna, så de är numera utbytta mot Danfoss.