Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 oktober 2013, 20:56:56 »Nu ser det helt annat ut nu har du ett delta på 5.5 grader vilket är lite lågt dvs du har för högt flöde så tillbaka med lite skräp i silen eller sänk hastigheten på cp Man brukar rekommendera ett delta på 7-8 grader men nu med låg framledning och varmt i berget gör det nog inget om det ligger lite högre 8-10 grader för det kommer sjunka till vintern när berget blir kallare och framledningen högre. Det finns olika hastigheter på 1245 läge värme är när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står och ekonomi läget kan du ställa på vad du vill men blir det för lågt kommer vissa radiatorer bli kalla så jag rekommenderar samma inställning på båda tills du ser att allt funkar ihop och radiatorerna är injusterade sen kan du ev sänka cp i läge ekonomi. Om vissa radiatorer inte blir varma eller inte tillräckligt varma behövs det troligtvis strypas på dom andra jag skulle vänta några veckor till det blir kallare ute skaffa en ir termometer kolla alla radiatorer så att skillnaden mellan in ut är 5-7 grader om du har nån stor radiator i litet rum kan den strypas mera kan bli 15 grader men det viktigast är att det alltid ska vare skillnad mellan ingående och utgående vatten man kan känna med handen också men jag skulle rekommendera en termometer. Det går inte mäta med ir termometer på koppar rör tejpa dom eller mät på radiatorn nära in resp utlopp. Jag skulle även minska gradmin för start av kompressor till -100 och gradmin för eltillskott till -600 så länge. Du har lite onödigt högt delta på kalla sidan (brine) öka hastigheten på cp lite grann eller vänta tills du rensat filtret det kan även sjunka när tempen i berget sjunker du har 4 grader 3 grader brukar rekommenderas så det är egentligen helt ok. När du loggar nästa gång kan du ändra så vp loggar 1 gång per minut så blir loggarna lättare att läsa och man behöver inte se tempen oftare nu när den går bra.