Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 9 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 19 september 2020, 20:17:14 »

Känns som den blev laddad med fel gasmängd när kompressorn byttes. Och en liten läcka gissar jag som gjorde att den inte gick få igång tillslut. Det var nog ingen kyltekniker med den djupare universala förståelsen, kunde analysera pumpens drift och efterjustera efter sin liveanalys.
Trist slut tycker jag.

Hur som! Hur fungerar en Panasonic i sin helhet? Vad är det för styrning? Hur blev förbrukningen förra vintern?
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 19 september 2020, 15:15:08 »

Var länge sedan sista inlägget här från mig, men här kommer lite uppdateringar.
Min Mecaterm fick åka till skroten och det blev nyinstallation av en Panasonic i början av November -19
Då föll det på en Panasonic WH-UX16HE8 utedel med en WH-SXC16H9H8 innedel och en 500L tank från Nibe

Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 09 juni 2019, 13:08:44 »

Jaha kära värmepumpsentusiaster. Gissa tre gånger, nu krånglar pumpen på riktigt. Efter återkommande felkod på Pressostatlarm så får vi inte iordning på pumpen. Verkar vara helt omöjligt denna gång. Det har bytts cirkulationspumpar och tryckgivare utan resultat och tillverkaren börjar få slut på idéer vad som kan vara fel. Och har börjat en dialog om ett komplette byte av anläggning. Så håller vi tummarna att det går igenom diverse bolag så kanske denna tråd får byta namn till: Att leva med en Panasonic istället :) Och hur trevliga de ändå är på Mecaterm (nu Euronom) så hjälper det inte när deras grejer inte gör annat än krånglar år ut och år in. Det kommer inte bli någon mer pump från dom. Men då Peter från YPR har varit en klippa i alla dessa år så kommer nästa pump att komma från han, och då blir det troligen en Panasonic Aquarea T-CAP. 16kw
Det tror jag kan bli bra.

Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 28 februari 2018, 07:56:45 »

Hej allesammans.
Då har det byts kompressor på min värmepump, efter ca 5 år.
Extremt dåligt att det inte håller längre.
Men nu till frågan: innan bytet i dessa 5 år, så har jag klarat mig ner till -15 utan elpatron.
Men nu med den nya kompressorn så behöver det hjälp med elpatron redan vid -7, visserligen bara 1,5 som vanligast.
Men nu när det är -13 så behöver den nästan ge tillskott på 4,5 hela tiden.
Det konstiga är att jag såg när teknikern fyllde gas efter tillverkarens instruktioner, och pannan larmar inte.
Kan det verkligen vara så stor skillnad mellan kompressorerna?
Eller är det något annat fel?
Har inte ändrat några inställningar, och inte höjt kurvan.
Så förstår inte riktigt... dontknow
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 januari 2018, 22:00:39 »

Till ved anläggningar används också TVA i vissa fall och lär ge bra med vv och riktigt kall retur.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2018, 20:54:14 »

CTC's EcoZenith i350 använder också TVA-principen för tappvattnet.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 16 januari 2018, 18:54:27 »

Får nog bli en IVT nästa gång. Men jag gillar verkligen hur man tillverkar varmvatten i denna anläggning. Finns det någon annat fabrikat som levererar varmvatten på samma sätt?
Med en plattvärmeväxlare med vatten från pannan som även förser elementen med värme. Alltså utan varmvattenberedare. Känns verkligen som en bra lösning.
Kan inte hitta något annat fabrikat som gör så, utan alla har en separat tank till varmvatten.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 januari 2018, 11:05:04 »

IVT lämnar 10 års garanti på kompressorn och 6 år på övriga värmepumpen. Sedan kan man komplettera med extra försäkring hos de flesta märken.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 05 januari 2018, 18:53:56 »

Hej, allesammans.
Här kommer lite uppdatering på min Mecaterm panna med pump.
Förbrukning:
2013: 18205 kWh
2014: 19512 kWh
2015: 19437 kWh
2016: 21300 kWh
2017: 22517 kWh

Har ända sedan den installerades krånglat varje år.
Men i år tog det priset: Nu har kompressorn gett upp.
Tur man har försäkring  tummenupp
Med felsökning med hjälp av en elektriker och personal på nuvarande euronorm (föredetta mecaterm) så fastslogs det att kompressorn var "helt kaputt" (elektrikerns ord tummenupp)
Uppskattar det som så, att hade det inte varit pga diverse fel, så hade jag hamnat under 20 000 om året, varje år, utan problem.
Kan fram till nu säga att jag skulle ha köpt ytterligare en Mecaterm pump om det inte vore för årets dunderhaveri.
Alla tack till Henrik på Mecaterm/Euronorm för konsultation/felsökning på konstiga tider, men nu har jag tröttnat på dessa pumpar. Blir troligen ytterligare ett hus inom snar framtid. Där det kommer behövas bytas värmesystem, och då kommer jag inte använda samma fabrikat.
Sen tror jag inte att andra fabrikat är så mycket bättre, inte enligt min fars erfarenheter (har några fastigheter, med olika värmesystem, med olika fabrikat, som alla krånglar)
Så tror att om någon tillverkare ska bli riktigt framgångsrik och omtyckt måste man satsa på antingen extremt snabba reparationer med lång garanti (typ 15år) eller grejer som är extremt tillförlitliga, och testade. Är det en komponent som man vet inte kommer hålla i 15 år då ska den inte användas.
Finns det något fabrikat idag som lämnar lång garanti?
mvh
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 mars 2014, 18:57:46 »

Ngn som fortfarande vill ha kort på uppsamlingskärlet så kan ni väll skriva det så ska jag se om jag kan lösa det.
 tummenupp
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 mars 2014, 18:43:45 »

Hejsan alla värmepumpsnördar :)
Har nu haft min värmepump i ca ett år
Och har totalt inkl hh-el gjort åt 18205kwh
Klar förbättring från innan installationen, gjorde d åt ca 27000
Mitt mål var att komma under 20000, och det ha klarats med råge.
 tummenupp
igår ar en tekniker här och bytte styrkortet, och en grej till som hade bränt.
Nu allt frid och fröjd
 :)
Måste totalt sett (trotts lite igångkörningsproblem, och byte av styrkort.) måste säga att jag är väldigt nöjd med min panna.
Alla tack till Henrik på Mecaterm, löst allt med bravur.
Alltid trevlig och bra att gör med
Kan inte önska bättre support från tillverkaren.

Glada hälsningar: Meca Term Forever Fanclub
aka Robin
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 08 maj 2013, 11:34:01 »

Så där, nu har den lokala vvs firman varit å kollat, och tydligen så var shunten felmonterad från fabrik.
Så nu bör det funka.
Ska kolla senare idag om det faktiska värdet och börvärdet är samma i eftermiddag.
Så kanske får ner tempen i övermorgon.... om jag har tur...
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 maj 2013, 13:53:59 »

Tror det, lite osäker på vad han sa... (Skåning)
Men är nog till 99% den shunten...
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 maj 2013, 13:49:02 »

Ok. Trodde han också shunten "hängt" sig?
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 maj 2013, 13:22:50 »

Har nu pratat med henrik på MecaTerm.
Han fixade så det kommer en gubbe från en lokal VVS firma.
Å kollar om schunten är trasig.
Är nu 24 grader....
Varmt som bara den...
Men sambon tycker det är gött....
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 maj 2013, 09:17:30 »

Får kolla i eftermiddag när jag slutar...
Tror också det är den...
Man brukar höra när den öppnar å stänger, men det har varit tyst det senaste
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 maj 2013, 09:13:42 »

Jag tror det sitter en ESBE shunt uppe på pannan. Det är förmodligen den som inte stänger. Den borde du se om du öppnar den översta plåten på pannan.
Den borde stå max stängd med dem temperaturerna du anger.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 06 maj 2013, 07:51:10 »

Vet inte ens om det går att öppna schunten manuellt utan lösen.
I menyen så kan man ändra massa grejer men en del av inställningarna kräver lösen från mecaterm.
Har inte ändrat ngn inställning iallafall...
Har nu testat å kopplat ur inegivaren, om det är den som spökar...
Men tror mer på att den där schunten är trasig.
Men då får mecaterm skicka ngn å fixa det... Helt enkelt...
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 maj 2013, 07:41:10 »

Om den verkligen skickar ut 40 grader och cirkpumpen är igång så måste shunten stå öppen. Är du säker på att shunten står i auto drift så du inte har pillat på ratten så den står i manuellt läge? Om du tittar på shunt ratten så ska ju den i princip vara stängd när du har så varmt inne om innegivaren är aktiv.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 05 maj 2013, 22:51:07 »

Nopp, cirkulationspumpen går som bara den.
Alla element är varma.
Skulle gissa på ca 30-40  °C.
Har en innegivare som är inställd på 19  °C. men pannan visar att det är 23  °C inomhus.
Himla konstigt. tycker ju att den ska reglera lite efter innegivaren, men verkar inte gå...
 pannan vill ju ge ut 15 °C i framledningstemp men ger 40 °C
Måste väl vara galet ngn stans?
 help
Har kontaktat mecaterm direkt med mail, så får se vad dom säger.
Han hade ju varit kul med lite kött på benen innan jag får svar från dom.
 dontknow
Varmt iallafall.....
Tycker 19 °C är lagom och har nu 23 °C
Galet het....
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 05 maj 2013, 20:48:56 »

Är radiatorerna också 40 grader? Det känns som pumpen gått in i sommarläge och stannat cirkulationspumpen. Och framledningsgivaren sitter inte så långt ifrån. Då fortplantar sig värmen från tanken en bit ut på framledningsröret. Därför kan den visa ett högt värde i displayen.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 05 maj 2013, 12:13:57 »

Tjo, det är varmt.....
Börvärde radiatorer är 15 grader.
Men faktiskt värde är 40 grader.
Borde inte dom vara ungefär samma.
Tacksam för snabbt svar
 tummenupp
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 07 april 2013, 19:48:28 »

Nu, äntligen har det gått några månader så här kommer förbrukningen:
För jag kunde inte redigera ett tidigare inlägg....

Januari : 3249 kWh
Februari: 2495 kWh
Mars: 2814 kWh

Och då bör man räkna med ca 600 kWh/månad i hushållsel. (kollade hur mycket hushållsel det gick åt första månaden)
Gick åt lite mer ström i januari pga installation ca 9 januari.
Tycker detta har varit en rimlig förbrukning om man ser att det har varit kalt som FaEn, och stort hus.
Och ser nu på vattenfalls hemsida att förbrukningen har sjunkit ännu mer dom senaste dagarna i mars, när det har varit lite varmare.
Ska bli kul att se förbrukning till sommaren.
   tummenupp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2013, 10:44:14 »

Jag vet inte exakt hur det funkar på MecaTherm, men vanligtvis så finjusterar innegivaren det börvärdet som har räknats fram med hjälp av kurvan och utetempen. Man brukar kunna ställa hur stor påverkan den skall ha, och för att få så stabil reglering som möjligt under inkörningen så är det bra att ha påverkan på 0 eller koppla ur givaren helt.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 29 januari 2013, 10:22:48 »

jaha, då har man lärt sig ngt nytt.
Vad är innergivarens funktion?
Mäter ju temp så klart. men vad blir den direkta följden av för hög eller låg temp?
enligt instruktionsboken så ökar ju inte pannan temp med hjälp av givaren, utan vill man ha det varmare så för man höja kurvan.
Så vad har den då för funktion?
Slå av när det blir för varmt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2013, 10:12:32 »

Innegivaren bör vara inaktiverad och termostaterna fullt öppna när man letar rätt innekurva. Annars är det ju svårt att veta om man har hittat rätt...
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 29 januari 2013, 09:39:26 »

jo har både inne och utegivare.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 28 januari 2013, 22:48:44 »

håller på och försöker ställa kurvan.
Men har lagom temp inne oberoende av utetemperatur, är det redan så bra det kan bli då?
Har haft mellan ca +5 och -18 men alltid ungefär samma innetemp.

Då har du förmodligen rätt kurva om du kör med termostaterna fullt öppna. Vänta till våren när det är mellan 10-15 grader och se hur det är då. Har du ingen innegivare ?
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 28 januari 2013, 21:29:55 »

håller på och försöker ställa kurvan.
Men har lagom temp inne oberoende av utetemperatur, är det redan så bra det kan bli då?
Har haft mellan ca +5 och -18 men alltid ungefär samma innetemp.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 23 januari 2013, 12:16:53 »

Till värmeslösaren....
Roligt att du skrev att jag troligen skulle klara mig till -15 utan elpatronens hjälp.
För igår hade jag -15 utan att elpatronen behövde gå in och inatt så hade det varit -16,5 och då hade elpatronen varit igång en stund.
Bra gissning måste jag säga  tummenupp
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 17 januari 2013, 20:13:14 »

Skulle verkligen vilja se bild på din skapelse.
Alltid roligt.    ::)
Är så att dom inte har haft något uppsamlingskärl, fram till om ca 2 månader.
Då det kommer dimpa ner ett i brevlådan....
 tummenupp
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 17 januari 2013, 19:20:57 »

Med 99.9% säkerhet samma Henrik som jag har pratat med, bättre direktsupport från fabrik får man nog leta efter. :)

Uppsamlingskärl, det visste jag inte ens fanns! Jag gjorde mig ett eget http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50126.0. Funkar kanonbra fortfarande trots de senaste dagarna svinkyla. Lägg gärna upp en bild när du har fått hem ditt.

/Marcus
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 17 januari 2013, 11:03:40 »

verkar som att det funkar sm det ska nu, och kommer få ett uppsamlingskärl av mecaterm som kompensation för besvär.
Tack Henrik på meca term för all hjälp tummenupp
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 16 januari 2013, 21:12:50 »

Självklart är jag fullt medveten om detta eftersom jag har en Arctic EVI 10 själv och har diskuterat beteendet i ett flertal EcoAir-trådar.

Med golvvärme, EVI och Skåne så stannar aldrig min VP, det handlar om att avväga systemet för fastigheten. tummenupp

/Marcus
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 16 januari 2013, 19:54:59 »

Med den pumpen och det huset ska du inte behöva använda elpatron så länge det är varmare än -15 °C och du kör läge spar.  :)

/Marcus
Beror ju tyvärr också på vilken framledning han behöver. Tex hos mig hade en 20 kW ändå bara gått till tio minus. Precis som min gamla ivt. Nu var det väl visserligen värstingen och den kan ju göra lite varmare vatten.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 16 januari 2013, 18:20:46 »

Med den pumpen och det huset ska du inte behöva använda elpatron så länge det är varmare än -15 °C och du kör läge spar.  :)

/Marcus
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 januari 2013, 01:14:58 »

 tummenupp
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 16 januari 2013, 00:31:59 »

Har sedan elkillen var här, inte förbrukat en enda kwh på elpatronen.
Gillar lägget  tummenupp
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 14 januari 2013, 13:37:58 »

Idag var elkillen här och byte ut lite snabbsäkringar i pannan, som tydligen var för små,  då Meca Term hade fått fel från sin grossist.
Så nu går den, så får tiden utvisa om det hjälpte eller inte.
Många tack till Meca Term och Lundgrens rör i Vedum som har gjort allt dom kunnat, för att jag skulle få det varmt.
För nu är det varmt.  tummenupp
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 13 januari 2013, 12:05:28 »

Ja med 20 kW på en VP ,
Det  blir runt 0,7 lps ,, det är detta som ska dokumenteras med ventiler.
Det blir lite grövre rördragning när VP får dessa effekter,
Cocacola 
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 13 januari 2013, 11:28:21 »

Tjo tumpi.
Har luftat en gång sedan installation utan det minsta luft någonstans. vet dock inte om det finns tillräkligt med köldmedium, men vet att det finns ett synglas på vp.
Men låter killen från meca term reda ut detta nu.
Bättre desto mindre jag gör känns det som.
När fasföljdsfel blev första gången drog dom upp en givare på ett relä i pannan, som dom dagen innan hade byt, då det följde med att annat från fabrik.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 januari 2013, 11:22:08 »

Det är rätt! Var inte nöjd förän det fungerar perfekt.

C-C menade hurudana flöden du har i värme pumpen på både kalla och varma sidan. Får kompressorn tillräckligt med köldbärare och får den tillräckligt med vatten på varma sidan. Kan ju vara så enkelt att du bara har luft problem?

Är det tillräckligt med köldmedie i maskinen? finns det synglas?

När den blev monterad, prövade elektrikern att svänga om någon av faserna då för att få bort fasföljds alarmet? Jag hade vid min installation samma alarm, men det visade sig att det var rätt väg fast det alarmerade felfasföljd... är visst ett relä som har i minne av hur fasföljden har varit vid test av maskinen.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 13 januari 2013, 11:12:21 »

Tjo (cocacola)
Jupp har larm för fasföljdsfel.
Tycker inte den låter konstigt, kanske tickar lite gran imellanåt, men väldigt lågt.
Hade nog klarat av att sätta på eldrift skjelv men nu fick jag ju ändå hjälp så då var det lättast.
Och bara för att klargöra.... att `typ` tjuvkoppla, så blev det att ändra i menyn och sätta på några säkringar.
Därav ``typ``... viste inte när jag skrev att det skulle vara så enkelt...
När du undrar hur flödena är säkrade ut till värmepumpen så vet jag inte vad du menar...
(men du kanske kan förklara för mig så jag vet?)

Tjo (tumpi) Ja, jag fick igång elpatronen. Och jag är ju skjävlklart inte nöjd med allt då jag även i morse hade 14 grader inne.
Yterligare ett hetgasgivarlarm, omstart av pannan och knäppte på säkringarna yterligare en gång. Allt annat än nöjd för tillfället.
Förstår att du tycker att jag ska vara mer kritisk, men känner ändå att jag får ge dom en schans att faktiskt fixa felet. Skåningen på MecaTerm har sagt att han ska fixa hit e kille det första på måndag.
Och tills det är det väll bara att vänta. Dock så förväntar jag mig faktiskt någon typ av ersättning för allt massande och kalla dagar, och allt som elpatronen har gått in och även användandet av andra värmekällor.
För det ska ju inte behövas.
Så ska idag spendera dagen med att elda i den öppna spisen och hoppas på lite värme ikväll.
// Jaccobacco
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 januari 2013, 08:55:15 »

Fick du igång el-patronen? Tycker att du skall vara lite mera kritisk mot installationen och kräva att de faktiskt kommer o fixar till din anläggning till en välfungerande VP, 148 t kr är mycket pengar o då skall det fungera. Tycker inte att man skall behöva tjuvkoppla något själv.

Ursäkta om jag är kritisk, men jag skulle ha varit allt annat än nöjd med en dylik installation. "Sorry"
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 13 januari 2013, 08:36:42 »

Har du larm på fas följds fel,,,
Mmm har den startat någon gång?
Hur lät den då?
En scroll som går baklänges ,,, då är det skrammel,,

Är manualen så dålig att det inte går att läsa fram felsökningen och hur du sätter VP i ren eldrift?
20 kW VP ,, hur är flödena säkrade ut till VP ?
Cocacola
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 12 januari 2013, 18:49:14 »

Nu ringde en kille från meca term, och ville hjälpa mig att ``typ`` tjuvkoppla, så pumpen går på elpatronen. Men jobbar för tillfället så han ville jag skulle ringa när jag slutar, och är hemma.
Ringde mig kl 18.30. och jag är hemma 21.30.
Bra service måste jag säga att ringa halv 7 och tycka att man ska ringa halv 10.
Bara så jag får varmvatten... Riktigt kul med folk som faktiskt bryr sig om det man säljer.
säger bara  tummenupp MecaTerm
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 12 januari 2013, 17:06:15 »

Vet inte hur det funkar, är ju två brytare på framsidan men verkar inte göra ngn skillnad...
Har haft på dom i ca 6h utan att ngt hände.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 12 januari 2013, 17:02:33 »

Har inte dom en rätt enkel inställning för "reservvärme"? Alltså bara slå till en brytare så går elpatronen igång. Annars har du ju inget vv heller.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 12 januari 2013, 14:35:04 »

Har varit hemma på lunchen och kom hem till 13 grader.... :'(
Guuu  Såååå Gööööttt......
Väntar på måndag....
Bilder på den slutgiltliga installationen av pannan.
Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 12 januari 2013, 10:43:02 »

EDIT: Har du VV iställt på Prio eller på Spar?
Om du har prioläget tillåts endast VV att falla 5grader innan VP startar och om den faller 2 grad till startas elpatronen med 1,5 eller 3kW och sedan stegar det in med 1 steg för varje 0,5 grader som motsvarar lika mycket som första steget

Står den i sparläge tillåter man tempen att falla 8grader från det att VP startar till elpatronen går in och då kan har VP mer tid att hämta upp temperaturtappet i VV.
[/quote]


Den står i spar läge...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!