Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: bkblhe skrivet 28 mars 2011, 11:39:16

Titel: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: bkblhe skrivet 28 mars 2011, 11:39:16
Har en 8 kW värmepump premium och en ny elpanna 290. Installerat under 2010.
Nu lyser symbolen för tillskottsvärme konstant och det är 5 grader varmt ute här i  Skåne.
Någon som vet vad som kan vara fel.
Säljaren på IVT-Malmö säger om de kommer ut och tittar på anläggningen och det inte ärr något fel så får jag betala besöket. Trots att garantin gäller.
Titel: SV: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: Carl N skrivet 28 mars 2011, 13:14:33
Läs av värdena på tempgivarna när kompressorn är igång?
Titel: SV: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: Lmf skrivet 28 mars 2011, 20:58:15
Min gissning är att en av växelventilerna hängt sig eller går trögt

och som Carl skriver så blir det lättare att diagnostisera om vi får ta del av alla temperaturer i systemet (T1 till T12)
för att se alla temperaturer gör följande
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis

Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten

Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör

Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.

Titel: SV: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: Banco skrivet 11 april 2011, 21:01:54
Jag ber om ursäkt om jag stjäl tråden... men jag har mycket snarlika symptom. Också jag boendes i södra Skåne :)
Vi har ett gammalt oisolerat stenhus från 1800 frösihjäl som köptes för drygt två år sedan. Vi rev ut oljepannan och satte in en IVT OPTIMA 1100 tillsammans med en 290AV elpanna nästan direkt. Nu har vi skaffat oss två smällkalla vintrars elräkningsstatistik...
Vi är ganska nöjda med första årets drift, men vad vi noterat på sistone är att tilskottet gått rejält ofta trots plusgrader ibland. År två har vi följt kwh-förbrukningen och den ligger ca 30% över år ett.  Mars månad är ett bra exempel: trots en varmare medeltemperatur än 2010 ligger vi på 700kwh mer i år än 2010. (3282kwh vs 2578kwh).
Jag följde anvisningarna om att läsa av alla Givarna och här är resultatet:
T1: 37,2
T2: 12,2
T3: 52,7
T6: 61,5
T8: 38,4
T9: 31,7
T10:32,9
T11:0,3
T12:63,5

Dessutom står det värmesystemet start 28,8 och  stopp 40,1.
Någon med tips?

mvh Banco
Titel: SV: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: Lmf skrivet 11 april 2011, 21:32:18
Det som jag kan se direkt på dina tempar är att T12 = "Givare Luft temperatur förångare" är trasig eftersom den visar 63,5°C

Den borde visat ca 12°C som T2(Ute temperatur givare) gör.

I övrigt så ser diffen mellan T8 och T9 bra ut med 6,7°C (OK men lite hög inget att oroa sig för eller ändra)
diffen mellan T9 och T1  ser OK ut med 1,2°C
Eftersom diffen på dessa givare är bra verkar systemet vara bra intrimmat på cirkulationspumparna.

Den trasiga T12 givaren kan troligtvis orsaka att pumpen stannar (skydds stop?) och att eltillskottet blir aktivt
Titel: SV: Symbol Tillskottsvärme lyser konstant
Skrivet av: Banco skrivet 11 april 2011, 21:56:53
Tack för snabbt svar!
Det blir en dyr givare med tanke på allt tillskott som gått åt :)
Den hade vi inte en chans att upptäcka själva!
Synd det inte finns några serviceavtal att få - typ en tekniker som kommer och dammar av pumpen o kollar så att allt funkar emellanåt :P
mvh
banco