Justera upp integral A2 till ett högre värde, det ska vara minst 5 x A1.Min uppfattning om nattsänkning är att det nog kan trigga elpatron på morgonen i onödan om VP:n är i autoläge.
Hur ser intregralen ut?räknar den upp någonting, eller tappar du hela tiden?Brine in och ut?Delta-T på radiatorerna? (differens framledning retur)
För att komma åt A2 så måste man in i servicemenyn, håll in vänster och högerpil samtidigt i 5 sek.Sen bläddrar du till "tillsats" och där står det antingen "Integral A2" eller bara "Integral" tror jag (det ser olika ut i de olika manualerna).
Hej!krävs det verkligen kurva 48 för att hålla komforten?Standard inställning bryter på hög retur vid 48 grader så den borde gå som ren elpanna vid några minus grader.
Citat från: Carl N skrivet 06 januari 2011, 15:32:56För att komma åt A2 så måste man in i servicemenyn, håll in vänster och högerpil samtidigt i 5 sek.Sen bläddrar du till "tillsats" och där står det antingen "Integral A2" eller bara "Integral" tror jag (det ser olika ut i de olika manualerna). När jag gick in i servicemenyn så hittade jag bara ett nytt värde kopplat till integral som heter integral A1 och hade värdet 50 A2 hittar jag inte. Hur kopplar jag bort servicemenyn igen?
Den återgår automatiskt till endast kundmeny efter en viss tid tror jag.Default på A1 är 60 så någon har pillat med dessa värden.Du borde försöka hitta meny "Tillsats" och värdet "Integral" i denna meny.
Ställ upp A2 till 900 om du vill, ju högre värde, ju mer tid får kompressorn på sig att hinna ikapp när det är kallt ute.
kurva 48°C. Tror inte varmepumpen ær dimensionerad før så høg temperatur på FL vid 0°C utetemp??
Har du möjlighet att visa historik på din VP?I så fall kan du trenda framledningskurvan och räkna antal start/stopp.Jag brukar rekommendera ca 20 starter/dygn som max.Men du kanske kan testa och se när innetemp börjar pendla, men risken med för högt A1 är att tillskottet går in i onödan.
Övriga ändringar jag gjort från tips här på forumet har höjt innetempen och minskat förbrukningen med ca 30% framförallt p.g.a. att framledningen var satt till 48 vilket gjorde att tillsatsen fick ta allt vid minusgrader...
Om jag kollar i manualen för Thermia Villa så verkar inte historik finnas med i styren för denna. Många start/stopp sliter på värmepumpen.Bra, man ska ha så låg kurva som möjligt, styrdes värmen inne med radiatortermostater förut?
Problemet med termostater är att när det blir lite varmare inne så stryper dom flödet, VP'n får för lite vatten att jobba med och högtryckspressostaten löser ut.Det är i princip meningslöst att justera in flöden och deltatemperaturer med termostater eftersom justeringen ändras fullständigt när innetempen ändras. Det är därför man skall justera in flödet i varje radiator med fasta instrypningar istället. Får du till det så att du har balans mellan temperaturerna i varje rum och lagom innetemp med hjälp av rätt värmekurva så funkar din anläggning optimalt. Thumbsup
Citat från: purjo__ skrivet 09 januari 2011, 09:38:06Problemet med termostater är att när det blir lite varmare inne så stryper dom flödet, VP'n får för lite vatten att jobba med och högtryckspressostaten löser ut.Det är i princip meningslöst att justera in flöden och deltatemperaturer med termostater eftersom justeringen ändras fullständigt när innetempen ändras. Det är därför man skall justera in flödet i varje radiator med fasta instrypningar istället. Får du till det så att du har balans mellan temperaturerna i varje rum och lagom innetemp med hjälp av rätt värmekurva så funkar din anläggning optimalt. ThumbsupOk, det förklarar varför högtrycket löser oftare vid mildväder!En fast instrypning har alltid samma flöde oavsett innetemp antar jag. Finns det att köpa i en vanlig byggvaruhandel eller? Om jag öppnar vissa termostater helt så krävs ingen fast instrypning på de radiatorerna eller?