Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Chessy skrivet 31 december 2010, 13:04:25

Titel: Värde kontroll
Skrivet av: Chessy skrivet 31 december 2010, 13:04:25
IVT Greenline HT Plus E7 installerad 28/5 2009. Huset 1 1/2 plan 150M/2 Byggt sekelskiftet lera och trä en 1/4 del oisolerad källare bjälklag delvis isolerat naturgrund, 2/4 del Krypgrund, 1/4del utfylld 200mm cellplast golvvärme. Första årets förbrukning sep elmätare 8600 Kwh. Förb tills i dag 4318Kwh Är det normalt?
Och är värdena normala?
GT1 från 45,0 nuv 38,3
GT2 1,4
GT3 börv 45,0 nuv 42,2
GT5 börv 22,0 nuv 20,7
GT6 88,5
GT8 43,8
GT9 38,9
GT10 1,4
GT11 -3,0
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Carl N skrivet 01 januari 2011, 11:30:52
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Chessy skrivet 01 januari 2011, 13:50:43
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Carl N skrivet 01 januari 2011, 17:57:00
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Chessy skrivet 01 januari 2011, 20:38:41
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Tack och GOD-FORTS!!!
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Chessy skrivet 04 januari 2011, 11:57:13
Ser väl OK ut, kan du sänka interna cirkpumpen ett snäpp?
Man bör ha en tempdiff mellan GT8 och GT9 på 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Interna cirkpumpem är det Värmebärarpumpen eller Köldbärarepumpen?

Värmebärarpumpen tänkte jag på.
På IVT finns ibland även en extern värmebärarpump.
Tack och GOD-FORTS!!!
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2011, 13:20:00
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?

Nej, tempdiff på köldbäraren ska vara mindre, max 5 ºC, ca 3 ºC är nog optimalt.

Du kan nog sänka värmebärarpumpen (interna) till läge 1 ser det ut som.
Titel: SV: Värde kontroll
Skrivet av: Chessy skrivet 04 januari 2011, 21:12:27
Värmebärarepumpen är sedan ett par dygn sänkt ett steg från max till mellan läge GT8 43,4 GT9 38,0. Köldbärarepumpen går på samma läge skall jag sänka den också För att nå skillnaden 7-10?

Nej, tempdiff på köldbäraren ska vara mindre, max 5 ºC, ca 3 ºC är nog optimalt.

Du kan nog sänka värmebärarpumpen (interna) till läge 1 ser det ut som.
Här kommer värdena efterdina råd och anvisningar.
GT1: 44,1 nuv 38,5
GT2: 0,8
GT3:45,0
GT5: 22,0
GT6: 89,2
GT8: 46,6
GT9: 39,1
GT10: 1,0
GT11.-3,7