Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 september 2011, 23:17:46 »

Mja

Varför skulle vv larma. Det var ju framledningen på värmesystemet som var stängd, inte vv framledning.

Och vv körningen gick ju bra. Det är när den växlar över som den smäller.

Jag tänktr som du.

Så när vi gjorden en värmekörning manuellt, ja då larmade den direkt när kompressor försökte starta. Till skillan från under morgonen när den försökte flera gånger.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 16 september 2011, 20:46:57 »

Citera
Men som man ser på bilden så försöker VPn typ var 20e minut. HP larm kommer inte förrän 07:45 när den slår över från en riktigt VV körning till varmvatten. Kaschmack..
Slår över från VV-körning till varmvatten...?!?
Från värme till vv menar du nog... ::)
Jag tror att det är såhär:
Vid värmekörning hinner kompressorn stanna när RP öppnar. Vid öppen RP och värmekörning stannar komp. direkt.
Vid VV körning öppnar RP och ligger öppen en stund innan vxv växlar eller komp. stannar. Därav HP larm först vid vv-körning.
20 min intervallen är ju startfördröjningen för tryckutjämningen
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 september 2011, 20:47:45 »

Av en olyckshändelse var returen helt strypt efter spolning av TWS slingan. Så under natten när integralen hade räknat ner till -200 och det var dags o starta så gick det ju inte så bra... (-200 = -20 i diagrammet).

Men som man ser på bilden så försöker VPn typ var 20e minut. HP larm kommer inte förrän 07:45 när den slår över från en riktigt VV körning till varmvatten. Kaschmack..

I kväll gjorde jag en manuell körning av värmepumpen via installationsmenyn. Med samma STAD helt strypt. Då blev det HP larm direkt (med direkt menar jag när väl kompressorn har tänkt att starta, så den står ju och pustar ca 30 sekunder först).

Kan någon förklara varför inte HP larmet slår vid första försöket i nedan diagram? Max retur är satt till 70 så det är inget sådant som spökar. Senaste lyckade körning var en VV körning, om det påverkar hur pressostaten står.



Att hetgasen och returen går upp samt att brine in ut går ner är normalt för så blev det vid min testkörning i kväll.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!