Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: PerF
« skrivet: 06 februari 2005, 22:25:48 »

Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår era svar eller om ni missuppfatat min fråga. ???

I CTC EcoLogic så visar den både aktuella värden och de värden som logiken tycker att retur och framledning skall ha, bör värden.

Ett exempel är:
 
Framledning aktuell temp       =  44
Framledning Börvärde temp    =  45
Returledning aktuell temp      =  42
Returledning börvärde temp   = 48

Det jag tycker är underligt att logiken vill att börvärdet på returen skall vara högre än bör värdet för framledningen!!!
Bör värdet är ju det värde som logiken har räknat fram efter den värme kurva som är inlagd!

Vad tycker ni?

/Hellge

Vilket börvärde som styr bestämms av om "Yttre värmekälla" är inkopplad eller inte. Det är två olika driftsfall.

1) Yttre värmekälla urkopplad.
        Styr på returledningens börvärde. Pumpen stannar när värdet uppnåtts och startar igen när temperaturen blir börvärdet -5 grader. Börvärde framledning har ingen betydelse utan är bara indikativt.

2) Yttre värmekälla inkopplad. Pumpen styr på framledningens börvärde genom att reglera temperaturen med hjälp av shunten (om man har shuntat system). Pumpen går så länge returens temperatur inte uppnått inställd temperatur på returledningen, i ditt fall 48 grader, eller pumpens uttemperatur överstiger max inställd, normalt 55 grader. Om dessa temperaturer överskrids stannar pumpen och hela värmebehovet måste tillgodoses av "Yttre värmekälla".

Så i driftsfall 2 så vill inte logiken att temperaturen ska vara 48 grader utan det indikerar vilket värde som pumpstopp är inställt på.

Funkar den förklaringen?

Skrivet av: Helge
« skrivet: 06 februari 2005, 21:08:36 »

Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår era svar eller om ni missuppfatat min fråga. ???

I CTC EcoLogic så visar den både aktuella värden och de värden som logiken tycker att retur och framledning skall ha, bör värden.

Ett exempel är:
 
Framledning aktuell temp       =  44
Framledning Börvärde temp    =  45
Returledning aktuell temp      =  42
Returledning börvärde temp   = 48

Det jag tycker är underligt att logiken vill att börvärdet på returen skall vara högre än bör värdet för framledningen!!!
Bör värdet är ju det värde som logiken har räknat fram efter den värme kurva som är inlagd!

Vad tycker ni?

/Hellge
Skrivet av: PerF
« skrivet: 22 januari 2005, 17:03:22 »

Detta tycker jag verkara vara mycket underligt.
Hur kan styrsystemet vilja ha en högre retur temperatur en den som skickas in i systemet via framledningen?


Om värmepumpen inte förmår att höja radiatorsystemets temperatur under 3 timmar så slår ECOLogic på "yttre värmekälla". När  "yttre värmekälla", eller tillskott, används går den över till att styra på framledningen i stället för returen. Att den ställer upp returen till max tillåten retur är för att styren ska slå av pumpen om returen skulle överstiger inställd temp.

Har du inte problem med att returen går över 48 grader vid något driftsläge ska du inte ändra den inställningen. Eftersom din pump verkar krokna vid 40-42 grader så har du inte det problemet.

Så det är inget fel på ECOLogicen. Det du kan behöva justera är "Korr diff system (vid -15 ute)" för att få rätt framledningstemp beroende på vilken deltaT du har på radiatorerna.


Skrivet av: admin
« skrivet: 22 januari 2005, 14:39:37 »

Det värde du ser för returen är väl pumpens maxtemp, blir det högre temp än så på returen stannar den, denna maxtemp finns för att VP:n ite skall lösa ut på högtryckspressostaten.

Ställ max returtemp på 55 grader - deltaT (fram/retur) .
Om returtempen t.ex. är 40 grader när framledningstempen är 45 grader kan du höja max returtemp med 1-2 grader.

Värmepumpen löser på HT-pressostaten vid ca 56-58 grader beroende på hur de lyckats med injusteringen.

Tänk på att deltaT kan ändras om du låter rumstermostater eller shunt relera inomhustempen.
Skrivet av: Helge
« skrivet: 22 januari 2005, 11:38:35 »

Har upptäkt en konstig sak. När temperaturen är strax under 0 grader så händer det ofta att yttre värmekälla säts på.
Jag har undrat vaför och upptäkt att börvärde framledning kan vara t.ex 42 grader men att bör värde retur skall vara 48 grader.
Detta tycker jag verkara vara mycket underligt.
Hur kan styrsystemet vilja ha en högre retur temperatur en den som skickas in i systemet via framledningen?

Min tolkning är att det är ett fel i Ecologic enheten.

Vad tror ni?

/Helge

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!