Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nyfikna skrivet 10 februari 2015, 21:26:38

Titel: Energiuttag
Skrivet av: nyfikna skrivet 10 februari 2015, 21:26:38
Hej,
går det räkna ut uttagen energi ur borrhålet med hjälp av köldbärar datan någorlunda exakt?

Antag:
Delta 2,7C, stabilt efter flera timmars drift
Pump, nominellt flöde 0,22 l/s
178m aktivt, 3m passivt, "2+2 slang krökar 90"
köldbärarslang std, 40/35
28mm anslutning

Går det sedan säga avgiven effekt på samma sätt?
flöde 0,13 l/s
Delta 4C
22mm anslutning
framledning ca 34C
gammalt hus, 20 talet element

Kanske inte jätteviktig fråga, men vore kul och veta och jämföra med märk datan.
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: Lexus skrivet 11 februari 2015, 00:35:21
Antag:
Delta 2,7C, stabilt efter flera timmars drift
Pump, nominellt flöde 0,22 l/s
178m aktivt, 3m passivt, "2+2 slang krökar 90"
köldbärarslang std, 40/35
28mm anslutning

2,55 kW om det är etanol/vatten

Citera
Går det sedan säga avgiven effekt på samma sätt?
flöde 0,13 l/s
Delta 4C
22mm anslutning
framledning ca 34C
gammalt hus, 20 talet element

2,10 kW om det är rent vatten.
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: Johan E I skrivet 11 februari 2015, 05:30:49
Om pumpen plockar ut 2,55 kW från berget borde väl avgiven effekt på värmebärarsidan bli högre än detta? En stor del av kompressorns drivenergi tillkommer väl värmesystemet vid tryckhöjningen?
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: Lexus skrivet 11 februari 2015, 11:29:33
Visst är det så.  tummenupp

Jag har angett effekterna som svar på redovisad data.
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: Sanntos skrivet 11 februari 2015, 11:53:08
Temperaturerna är lätta att mäta, det är värre med pumparna, flödet kan skilja en hel del
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: nyfikna skrivet 11 februari 2015, 20:31:04
2,55 kW om det är etanol/vatten

2,10 kW om det är rent vatten.

Man får tacka!

Jag antar att etanolblandning ger ett annat flöde, därav ditt svar.
Efter dubbelkoll har pumpen 0.25 l/s mot 0.22 l/s i flöde, vilket då ger något högre kW.
Detta borde också vara rätt svar som jag ser det.

Mitt andra fel är att jag glömde cirkulationspumpen som sitter på oljepannan, så jag har ingen aning om flödet på värmesidan mer än att det inte blir tillräckligt högt flöde och någon jämn värme utan att båda är igång.

Så, än en gång tack.
Titel: SV: Energiuttag
Skrivet av: Lexus skrivet 12 februari 2015, 04:38:24
Jag antar att etanolblandning ger ett annat flöde, därav ditt svar.

Det är etanolblandningens specifika värmekapacitet som skiljer i jämförelse med t.ex. glykolblandning.