Titel: Eco El + EcoAir 107 Får ingen värme i duschen på övervåningen?
Skrivet av: smurfen76 skrivet 30 november 2009, 18:31:08
Tjena Jag har precis fått EcoAir 107 installerad och jag får bara ljummet vatten i duschen på övervåningen. På nedervåningen är det inga problem med varmvattnet. Vad kan det vara för fel? Blandaren funkade bra med varmvatten beredaren som jag hade precis så den kan ju inte vara sönder. Jag får varmt vatten på kranen i handfatet oxå. En annan fråga är  att varje gång när jag duschar så går elpatronen in på övre pannan.Den är 50 grader när jag börjar duscha och efter är den ca 47 grader och då går elpatronen in och värmer till 50 grader igen. Det borde den väl inte göra när det är plus grader ute? Mina inställningar är:
Språk: Svenska
Produkt: EcoAir
Värmepump: Tillåten
Rumsgivare: NEJ
Elpanna ºC: 50
Elpanna Max kW: 6.0
Elpanna nedre ºC: 50
Elpanna nedre kW: 6
Fördr. Shunt: 180
Huvudsäkring: 16
Extra VV min: 60
Extra VV elpanna ºC: 60
Fjärstyrning: NS
    Inställningar Husparametrar
    Max framledn. ºC: 55
    Min framledn. ºC: från
    Husvärme från ºC: 17
    Lutning ºC: 51
    Justering ºC: 3
Min utetemp. ºC: -10
   

MVH Rikard
 
Titel: SV: Eco El + EcoAir 107 Får ingen värme i duschen på övervåningen?
Skrivet av: erp skrivet 30 november 2009, 18:47:22
Hej

Elpatronen går in eftersom du har ställt in den på 50º. Den borde gått in och värmt till 53º och startat igen vid 50º.

Övre pannan och elpatronen styrs inte av utetemperaturen, den påverkas i och för sig av framledningens börvärde.
Pumpen värmer undre pannan för värmens skull. Den startar vid framledningens börvärde och ökar temperaturen 5º, varefter den stannar och startar igen när tempen sjunkit till framledningens börvärde. Var fjärde start går dock till 55º (50º de första 72 drifttimmarna) för varmvattnets skull. Tack vare detta värms även övre pannan utan hjälp av patronen.


Elpatronen har två börvärde, dels det du själv ställer in, dels 7º över framledningens börvärde. Det högsta värdet av dessa styr patronen.
Patronen startar vid det inställda värdet och värmer 3º, din borde alltså jobba mellan 50-53 grader.

Vill du inte att patronen ska gå in, ska du sätta "Elpanna max kW" till 0kW.

//Ronnie
Titel: SV: Eco El + EcoAir 107 Får ingen värme i duschen på övervåningen?
Skrivet av: larryd skrivet 30 november 2009, 20:15:08
Duschblandaren på övervåningen...

har något skumt för sig. Den får sannolikt kallare varmvatten från VVröret nu, än den fått tidigare. Och klarar inte att blanda till tillräckligt varmt. Kolla att det inte finns någon inställd temperaturbegränsning i blandaren som spökar.
(Antar att du har skruvat den i botten på högsta temp. Då skall kallvattenröret inte kännas iskallt efter ett tag.)

Annars är det nog byte som gäller, speciellt om den har några år på nacken.