Har precis installerat en berg-värmepump. Allt funkar men en gul lampa står och blinkar som gör mig lite orolig. Det är "Värmepumpsdrift" symbolen, cirkel med två streck. I manualen står det "Kompressorn tidsfördröjd". Är det nån som vet vad det är? Vad ska man göra? En el-patron är kopplat som extrakälla. Kör i auto läge och maskinen jobbar på. Det är varmt i radiatorerna.
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2015, 09:12:21
Jag tror det beror på att det gått för kort tid mellan att kompressorn stoppat och att det finns ett startvillkor.
Kompressorn måste få vila en viss tid efter stopp innan den startar igen, detta för att skydda den från onödigt slitage.

Men hoppar inte kompressorn igång efter ett tag så är det nått knas.
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: DanneE skrivet 08 februari 2015, 09:43:12
Tack för svar Carl N, kompressorn jobbar normalt tycker jag. Går igång och vilar ibland. Kan man ändra eller se start och stopptiderna? Hur gör man det
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2015, 13:15:47
Jag tror man kan trenda t ex framledningskurvan, på denna ser man tydligt när kompressorn går och står.
För att ändra så justerar man Värmepump=>Integral A1 i service-menyn, jag tror man håller in vänsterpilen i 5 sekunder för att hitta dit.
Ett större minustal ger färre start/stopp.
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: DanneE skrivet 09 februari 2015, 00:12:31
Hittar ingen västerpil tyvärr :( Försöker hitta den där menyn ändå men det går inte bra. Ska trixa vidare mer i veckan. (http://)
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: Tommy E skrivet 09 februari 2015, 06:24:46
Här finns en "skötselanvisning" för Thermia Eko.
Från sidan 10 står det om hur man navigerar i menyerna.
Knapparna ser annorlunda ut än på din maskinen, men kanske funkar dom likadant ändå?

http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/eko-skotselanvisning.pdf
Titel: SV: Thermia Eko D9
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2015, 11:22:09
Hej!
Det där var en riktigt gammal härk, trodde i min enfald att du nyligen installerat en ny värmepump.  Skämspådig
Jag tror inte du kan trenda nått på den där displayen, och jag gissar att det är neråtknappen man håller in 5 sek (eller båda pilknapparna) för att komma till servicemenyn.