Ämnessammanfattning

Skrivet av: hardinth
« skrivet: 22 oktober 2009, 19:19:39 »

Har nu kollat och ni har så rätt!

Ventilen kärvar och fjädern orkar inte trycka tillbaka ventilen efter vv tillverkning.

Fanns tydligen en renoveringssats + "specialverktyg" till ventilen att beställa, dvs "innanmätet" som nu är beställd! Hoppas man kan få den till Måndag!

Tack för hjälpen!

//Thomas
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 oktober 2009, 11:03:24 »

Ja, växelventilen står vid normal drift hela tiden mot radiatorslingan förutom vid VV-laddning.  Det är "normalt" att VV-laddningen fungerar, att radiatorslingan blir kall då och att radiatorslingan blir varm efter VV-laddning, ÄVEN om växelventilen kärvar.

Det vanligaste felet med växelventilen är nog att den inte går tillbaka helt och hållet efter en VV-laddning, så att en del av radiatorvattnet hela tiden går genom manteln och kyler av denna snabbt.
Skrivet av: hardinth
« skrivet: 22 oktober 2009, 09:33:05 »

Manteln är luftad (om det är luftningsventilen uppe på vänstra hörnet på pumpen man använder vid luftning av manteln?).


Växelventilen rör sig, det vet jag iomed att när den tillverkar vv så blir ledningen till radiatorerna helt kall, när den slutar med vv tillverkning så slår kompressor ifrån och ventilen ändrar läge, det hörs och ledningen till radiatorerna blir då varm. MEN jag har inte kollat om det växlar läge HELT, den kanske ställer sig halvöppen/stängt läge???

Är det normalt att vxl ventilen skall ändra läge efter varje gång som vv tillverkats och kompressorn slår av?

Jag skall kolla detta under kvällen!

Mvh
Thomas
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 22 oktober 2009, 07:48:48 »

Luftat manteln?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 oktober 2009, 07:32:18 »

Växelventilen kärvar.  Ta av motorn på den och se om du kan få piggen på ventilen att gå smidigare.  Annars är det läge för att byta den.
Skrivet av: hardinth
« skrivet: 22 oktober 2009, 00:09:06 »

Hej på er!

Har lite funderingar runt min Nibe fighter 1210 med markkollektor...

Dels har jag funderingar kring mina inställningar, jag är övertygad om att det går att göra mycket bättre än vad det är nu, MEN just nu tror jag att jag har ett problem så vi börjar med det....

Kompressorn startar var 20 minut och går ca 10-15 minuter (förutom då den även går för att skicka ut värme på elementen, då går den längre), den verkar starta så här frekvent pga att den vill tillverka varmvatten i princip HELA tiden.

När varmvattnet kommit upp i 50 grader så slår kompressorn av och växelventilen ändrar läge, när detta inträffar så känner jag att värmebäraren (ledningen till elementen) blir mycket varm och jag ser att temperaturen på varmvattnet sjunker snabbt (kompressorn går ej), varmvattnet kan sjunka från ca 51 grader till 40 grader på ca 10-15 minuter fast vi under denna tid INTE tappar något vatten öht. Det känns som om värmen i varmvattnet nu används omvänt och att slingan "suger" värmen därifrån och skickar ut detta på elementen!?!?.

Hoppas någon förstår hur jag menar...

Kåken är en gammal träkåk på tidigare 130 kvm, efter utbyggnad 185 kvm så jag gissar att pumpen är lite liten men det är som det är, iaf just nu! 50 kvm golvvärme ingjutna i betong, övrigt är det vanliga element av olika ålder, dock inga "jätte gammla" jätte element...


1. Skall det vara så här?
2. Om inte, är det en trasig växelventil som på något sätt läcker bakvägen?
3.  ?

Har nu haft 10 starter på ca 3,5 timmar.

Lite data från menyerna:
Ute temp 6 grader
gradmin +22
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3

VP intervall 20
vvb stopp 50 grader

VB fram 39(39)
varmvatten 42 grader

VB-r 23(A)
vv start 41(40)

kb-f 5
k-r 1 (-12)

Kurva 10

Ratten på mitten, dvs noll ??

VP min 131
TS min 800


Mvh
Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!