Slutsats: Eltillskottet är helt spärrat och tillåts inte gå igång för legionellabekämpning när VP:n står i driftläge "värmepump".
Jag har läst någon rekommendation om att vattnet bör värmas till 65 ºC, men jag minns inte var. Det är möjligt att 60 ºC räcker men det är en helt annan sak. Rekommendationen är 65 ºC.
Hmm, de 65ºC du läst om i produktbladet är väl Thermias produktreklam som berättar att pumpens kompressor kan producera mer och varmare vatten.
JO det är så:Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.Båda fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltså mer än nog för att ta DÖD på all bakterie tillväxt.// Thermia Support
Min Duo 12:a har sedan röris var här i vintras inte haft en enda timme tillskottsel. Krävs det inte tillskottsel för att komma upp i 60/65 grader? Kan pumpen själv klara detta?
JO det är så:Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.Båda fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltså mer än nog för att ta DÖD på all bakterie tillväxt.// Thermia Support
Betyder det att tillskottselen är aktiv för legionellabekämpning även om värmepumpen körs i "värmepumpsläge"?
Citat från: Thermia Support skrivet 29 maj 2006, 11:00:19JO det är så:Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.Båda fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltså mer än nog för att ta DÖD på all bakterie tillväxt.// Thermia SupportJag förstår fortfarande inte vilken givare som hör till vilken inställning. Som redan nämnts finns det ett värde som heter varmvattenstopp under tillsats och ett som heter toppv.stopp under varmvatten i servicemenyn. På min Diplomat TWS 10 är bägge satta till 60°C. Är nämnda parametrar relaterade till de givare som Thermia support skriver om och ska jag i så fall höja något av dessa (vilket?) till 65°C för att min pump ska fungera så som Thermia support skriver? Dessutom visar min framledningstemperatur 70°C under varmvattenproduktion vilket inte tycks stämma med att driften avbryts om framledningstemperaturen överstiger 65°C?
Citat från: Porcupine skrivet 31 maj 2006, 07:36:49Citat från: Thermia Support skrivet 29 maj 2006, 11:00:19JO det är så:Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.Båda fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltså mer än nog för att ta DÖD på all bakterie tillväxt.// Thermia SupportJag förstår fortfarande inte vilken givare som hör till vilken inställning. Som redan nämnts finns det ett värde som heter varmvattenstopp under tillsats och ett som heter toppv.stopp under varmvatten i servicemenyn. På min Diplomat TWS 10 är bägge satta till 60°C. Är nämnda parametrar relaterade till de givare som Thermia support skriver om och ska jag i så fall höja något av dessa (vilket?) till 65°C för att min pump ska fungera så som Thermia support skriver? Dessutom visar min framledningstemperatur 70°C under varmvattenproduktion vilket inte tycks stämma med att driften avbryts om framledningstemperaturen överstiger 65°C?Eftersom Thermia Support uppenbarligen är inne och läser/skriver på den här tråden så undrar jag om det är för mycket begärt att få ovanstående frågor om vilka givare som hör till vilka parametrar besvarad? Eller kan någon annan hjälpa mig att reda ut begreppen?
Jag är inte säker på hur det är på Thermia men på Nibe så värmer elpatron från start vid legionellakörning, men det är en timer som startar elpatron så den startar från den temperatur som varmvattnet råkar ha då tiden för legionellakörningen är inne.