Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 17 januari 2011, 22:31:55 »

Jag har ett borrprotokoll iaf.
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 17 januari 2011, 21:34:02 »

Undrar även om man inte ska få ett uppstarts protokoll och ett papper ifrån dom som var och borrade? flöden, borrdjup osv?

Har fått en pärm ifrån IVT med instruktionsbok, inga garantibevis eller något annat är det normalt?
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 15 januari 2011, 14:39:03 »

Tack, 589h kompressor och 544 starter? Detta är väl ok?
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 15 januari 2011, 13:22:11 »

Ok ska testa att ändra kurvan, hur ser det annars ut då med de andra värdena? rätt diff temperaturer osv?
Finns det i menyn hur man man kollar antal starter?
Logga in i installatörsmenyn genom att gå till 'Accessnivå -> Logga in (med dagens datum månad-dag 0115 för idag) -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar -> Totala drifter -> Värmepump1
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 15 januari 2011, 10:32:43 »

Ok ska testa att ändra kurvan, hur ser det annars ut då med de andra värdena? rätt diff temperaturer osv?
Finns det i menyn hur man man kollar antal starter?
Skrivet av: Radiatorbjorn
« skrivet: 15 januari 2011, 00:00:12 »

Värmekurva 22,0/71,8 betyder framledning 22 grader vid utetemp +20 grader och framledning 71,8 grader vid -35 grader.
En ganska brant kurva och ökar värmen inomhus med sjunkande utetemperatur så sänker du 71,8 till ett lägre värde vilket ger en flackare kurva.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2011, 23:20:30 »

Det där 71,8 på värmekurvan ser inte bra ut, vad har du för H-värde?
Eller om detta är H-värdet, läs av GT1 i så fall?

Sen är det konstigt att ärvärde är 22.0 fast VP-ut är 39,4, dessa värden bör vara lika (förutom vid VV-laddning).
(Om nu detta inte är V-värdet på värmekurvan?)
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 14 januari 2011, 21:33:35 »

Efter 10minuters drift

Värmekurva 22,0/71,8
T2 ute 2,1 grader C
T3 varmvatten 51,4 grader C
T6 hetgas 62,4
T8 värmebärare ut 39,4
T9 värmebärae in 33,4
T10 köldbärare in 6,8
T11 köldbärare ut 4,8

ca 30 dagar sedan installation
Producerad energi 6840kWh
Eltillskott 288kWh

Hur ser detta ut? finns det möjlighet att se antal starter av kompressor?

IVT HE E11 Grundvatten värme

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!