2013 byttes alla slitdelar ut på vår anläggning som är från 2001 och de två senaste vintrarna har inte varit så kalla här i stockholmstrakten.
Nyligen hade vi -13 - 14 grader och då jag ofta kollar till anläggningen vid stora temperaturskillnader upptäckte jag att expansionskärlet tappat nästan allt tryck. Panik !
Inga synliga läckage, röret från övertrycksventilen kruttorr, inga varningslampor och anläggningen fungerade normalt i övrigt.
Beslöt mig för att fylla på vatten fick upp normalt tryck. Rätt mycket luft i radiatorn högst upp i huset.
Trycket sjönk ändå något och jag fyllde på ett par gånger till.
Frid och fröjd en stund.
Nu har det blivit lite varmare grader ute runt - 6 och då hade jag övertryck !
Fick tömma ut ett antal gånger ur expansionskärlet.
Läget stabilt igen.
Min fråga är om det kan vara så att nytt köldmedium 2013 är av sämre kvalitet och fryser eller vad skulle annars bidra till detta fenomen ?
Tacksam för svar.

Rami

  • Gäst
Jag har råkat ut för exakt samma fenomen, jag har också ganska kallt i huset. Vi har ju haft runt-25 grader i nästan två veckor. Hoppas att någon kan komma med ett bra svar.

Rami

  • Gäst
Glömde skriva att jag har en Thermia villa classic från 2001

Rami

  • Gäst
Efter att ha frågat runt lite ocg läst på så verkar det som om man måste kontrollera att man även har ett lufttryck i expansionskärlet. I botten på mitt expansionskärl sitter en "vanlig" luftnippel, typ likadan som sitter på bilen. när jag trycker in den ventilen (nålen) så kommer det ut vatten. Som jag förstår så kan det vara så att membranet i mitt kärl gått sönder dvs jag har inget lufttryck där. Är inte hemma just nu men jag misstänker att jag måste byta ut expansionskärlet.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Ja, kommer det vatten där så är gummiblåsan trasig. Byt kärl.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!