Utegivaren är ett NTC-motstånd, dvs att dess resistans minskar med ökande temperatur. Ett mätfel av det här slaget, dvs att värmepumpen visar en högre temperatur än den verkliga, kan orsakas av att något resistivt har lagt sig parallellt med givaren. T ex fukt och smuts i givarens kopplingslåda, att NTC-motståndet har dragit åt sig fukt, isolationsfel i kabeln, överledning i störningsskyddskondensatorn vid ingången på styrkortet.Prova att lossa en ledning till givaren, då borde värmepumpen antingen visa en mycket låg temperatur (-40 °C) eller larma för givarfel. Om den inte gör det, lossa en av givarledningarna inne vid värmepumpen. Om den fortfarande inte visar extremt låg temperatur så ligger felet på styrkortet (men är förmodligen lätt att reparera).Du kan också testa mätkretsen genom att koppla in ett fast motstånd på 150 ohm istället för givaren, då ska den visa +25 °C.
Ja, det är fel på givaren.Byt ut givaren, den behövs också.Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63291.0;all
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.
Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?