VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Onkel Tompa skrivet 25 maj 2007, 22:54:42

Titel: Shunten stänger inte!
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 25 maj 2007, 22:54:42
Shunten stänger inte helt. VP har gått över i sommarläge, vilket ska resultera i shunten på framledningen ska stänga helt.
Styren vill ha 0 grader i framledning, men tempen är 23 grader enligt styren. Har tempat framledningen med IR och den är 23 grader efter cirkpumpen, givarna ger alltså rätt värden. Tempen i pannrummet är 17 grader, så någon felmätning är utesluten. Har provat att motionera shunten med ratten på motorn i manuellt läge. Hjälper inte!

Vad göra? Ringa supporten eller har ni något annat konkret tips. huvuddunk
Titel: SV: Shunten stänger inte!
Skrivet av: Carl N skrivet 26 maj 2007, 08:05:23
Du kan inte få kallare temp än vad du har i huset, värmen går åt andra hållet också genom radiatorerna. 23 ºC i huset ger 23 ºC på radiatorvattnet.

Mät på ingående radiatorvatten så får du se.
Titel: SV: Shunten stänger inte!
Skrivet av: ROLPeR skrivet 26 maj 2007, 10:29:26
Samma hos mig mig men jag upplever det inte som något fel. Just nu är det sommardrift och CP är från, framledning 24 (20). Jag har trott att det beror på värmespridning i kopparrören via det stillastående vattnet.

MVH // Rolle 
Titel: SV: Shunten stänger inte!
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 28 maj 2007, 20:22:34
Ja, så enkelt var det. a:gl

Har samma temp på retur och stigare. Inomhustempen börjar ligga kring olidliga 23 ºC. 8) Trivs bäst kring 20 ºC.

Tack Carl N. *vinkar*